一层的外窗,层高3000,梁底标高为2100,平面图标注:c6815墙身节点标注窗台高度为900,窗高1200立面图显示与平面图一致门窗表显示与平面图一致安平面图施工,梁底量下1500,窗台高度600现场已经按平面图施工甲方代表说我们施工错误请问我们怎么做?
一层的外窗,层高3000,梁底标高为2100,平面图标注:c6815
墙身节点标注窗台高度为900,窗高1200
立面图显示与平面图一致
门窗表显示与平面图一致
安平面图施工,梁底量下1500,窗台高度600
现场已经按平面图施工
甲方代表说我们施工错误
请问我们怎么做?
2楼
诸如此类问题首先要自己核对施工图,确定专业图纸之间对不上,把情况反映到设计院和甲方驻工地代表,待设计院回复和甲方确认的变更执行。
回复
3楼
这个是设计问题,要报给设计院,出设计变更的
回复
4楼
设计图纸上时有类似的问题出现,也属于正常情况,你们在施工中没有核对图纸啊?跟设计院提出设计变更即可。主要的问题还是在施工方。图纸有问题你们应该及时反映,而不是你们照哪个图施工的问题。
回复
5楼
呵呵 施工和立面图 一致吗
回复
6楼
表示关切!!!=·············
回复
7楼
出了问题就推给施工方,施工方多多少少有点冤。
回复
8楼
施工前是应该先找甲方问清楚的。
回复
9楼
这没什么错误的,不管怎样结构梁不错。现在如果是按照墙身大样施工,窗台600mm,里面就加一个防护栏杆;如果按照900mm,窗户变小。很简答即解决了,你就问甲方按照那个施工给你们出一个变更就行了,很好更改的嘛
回复
10楼
我们现场早已经做好了,一层不足900高也需要设置栏杆?
回复
11楼
施工之前都没有进行图纸会审吗?有问题应该先提出来啊。
回复