铝合金窗平面图与墙身节点不同,该选择哪个施工?
jakenee
jakenee Lv.2
2012年07月19日 18:54:39
只看楼主

一层的外窗,层高3000,梁底标高为2100,平面图标注:c6815墙身节点标注窗台高度为900,窗高1200立面图显示与平面图一致门窗表显示与平面图一致安平面图施工,梁底量下1500,窗台高度600现场已经按平面图施工甲方代表说我们施工错误请问我们怎么做?

一层的外窗,层高3000,梁底标高为2100,平面图标注:c6815
墙身节点标注窗台高度为900,窗高1200
立面图显示与平面图一致
门窗表显示与平面图一致
安平面图施工,梁底量下1500,窗台高度600
现场已经按平面图施工
甲方代表说我们施工错误
请问我们怎么做?
cxm0632
2012年07月23日 09:36:25
12楼
回复
dan060128
2012年07月25日 14:05:19
13楼
回复
qq_1578299017177
2020年01月06日 16:26:30
14楼
2100的梁底肯定是不合理的,这个施工的时候就应该反应到设计院的,谁家把窗户上面能留那么大啊,进屋就压抑