关于钢筋混凝土厌氧池防腐讨论
lishijiang126
2012年07月19日 18:14:13
来自于水处理
只看楼主

各路英雄分享一下,污水厌氧反应池防腐,你们都怎么做的?以下是我接触过的一些经验:1、防腐施工背景,钢筋混凝土墙防腐材料选择:902不饱和树脂、固化剂、促进剂、滑石粉四种材料混合调成腻子;玻璃纤维布。施工步骤:第一步将调和的腻子在赤壁上抹一层(2-5MM厚)。目的是消除模板大街部分的不平整度。第二步贴一遍玻璃纤维布。注意纤维布内不能留有气泡。第三步用辊筒刷一遍902不饱和树脂。902不饱和树脂可适当加些固化剂。

各路英雄分享一下,污水厌氧反应池防腐,你们都怎么做的?
以下是我接触过的一些经验:
1、防腐施工背景,钢筋混凝土墙防腐材料选择:902不饱和树脂、固化剂、促进剂、滑石粉四种材料混合调成腻子;玻璃纤维布。
施工步骤:
第一步将调和的腻子在赤壁上抹一层(2-5MM厚)。目的是消除模板大街部分的不平整度。
第二步贴一遍玻璃纤维布。注意纤维布内不能留有气泡。
第三步用辊筒刷一遍902不饱和树脂。902不饱和树脂可适当加些固化剂。
第四步再贴一遍玻璃纤维布。注意纤维布内不能留有气泡。
第五步用辊筒刷一遍902不饱和树脂。902不饱和树脂可适当加些固化剂。

2、以上的施工方法是通过教训得出的。
2006年做第一反应池的时候,只是做了第一步,后面运行三年后发现池壁上的腻子大部分脱落,水泥墙体受腐蚀约1厘米后。通过返修后做到了第三步,但运行四年后天花板部分还是有一些腐蚀,池底水下部分几乎不腐蚀。所以这次我们在池子天花板部分做到第五步。
3、厌氧池布水管支架腐蚀的经验教训。
厌氧反应池腐蚀性级强,曾在UASB池子天花板上取的水珠测得PH值为1-2之间。以前没有想到会如此厉害,在选择了304不锈钢作为支架安装,运行了3年废了,排空检修。好不容易培养起来的颗粒污泥要排掉,哎悔时已晚。现在选择316材质应该会好些,到底能耐多少年要等后续分解了。
4、厌氧反应池土建浇筑,没有考虑到防腐的失误:
土建浇筑墙体时,止水螺杆没有处理(应该将池子内壁止水环退2厘米,然后用木头垫住来浇筑)。这样的好处是浇筑后池体内壁墙体抠出木垫后会形成个凹槽,在凹槽上随便抹点砂浆整改池壁都是比较平整,便于后期防腐的施工。同时也避免了污水直接腐蚀到止水螺杆。