关于排烟系统设计的疑问
du_kun1213
du_kun1213 Lv.3
2012年07月19日 17:36:07
来自于通风排烟
只看楼主

例如,一个风机负担三个防烟分区,分别100、200、300平方,该三个防烟分区的排烟量就分别是6000、12000、18000立方,排烟风机就应该按36000来选了。此时,排烟主管道和支管道的计算是否都按照36000风量来计算呢?排烟风口的风量标注是否就标注6000、12000、18000就可以了呢?排烟风口的面积是否就按照6000、12000、18000风量控制不大于10米风速来确定呢?/////一直就觉得这么做不太合理,如果一个36000风量的风机带一个6000风量的风口,是否会导致风口风速超过规范限值了呢?/////这种矛盾目前在设计中可以解决吗?

例如,一个风机负担三个防烟分区,分别100、200、300平方,该三个防烟分区的排烟量就分别是6000、12000、18000立方,排烟风机就应该按36000来选了。此时,排烟主管道和支管道的计算是否都按照36000风量来计算呢?排烟风口的风量标注是否就标注6000、12000、18000就可以了呢?排烟风口的面积是否就按照6000、12000、18000风量控制不大于10米风速来确定呢?/////一直就觉得这么做不太合理,如果一个36000风量的风机带一个6000风量的风口,是否会导致风口风速超过规范限值了呢?/////这种矛盾目前在设计中可以解决吗?
免费打赏
zhukuoyue
2013年12月21日 07:16:35
2楼
这是理论上的东西 是否考虑了风机的启动防火分区啊 启动方式啊等等。。。。。你的问题是个点,消防是一个面。
回复
ljjizhu
2013年12月21日 22:15:18
3楼
等高手回复。。。
回复
achekai
2013年12月31日 11:33:24
4楼
提问的太好了,我最近也纠结这个问题