一台1500KVA柴油发电机通过母线槽接入 变压器一次侧低压母铜排,请问母线槽选2500A,分断开关选2000A合不合理呢?

一台1500KVA柴油发电机通过母线槽接入 变压器一次侧低压母铜排,请问母线槽选2500A,分断开关选2000A合不合理呢?
免费打赏
孤影残月
2012年07月19日 17:17:57
2楼
按Ij=1.443*Set估算低压电流,1500kVA的变压器,低压电流=1500*1.443=2164A,可见2000的开关是不可以的!