如题。9层楼,一层为商业服务网点,其余层均为住宅。是否需要设消防水箱呢? 9层楼属于多层,应该沿用《建筑设计防火规范》,规范第8.4.4条规定,设常高压给水系统并能保证最不利点消火栓....可不设。又规定,设临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。 那就是说,要看市政压力咯,若是0.45Mpa,是不是就可以不设?若我设消防水池及消防泵房的话,就要设消防水箱? 这个建筑物的消防用水量又怎么确定?根据规范表8.4.1规定,按住宅算是5l/s。要是考虑一层是商业服务网点的话,是不是按“其他民用建筑”的15l/s定??
如题。9层楼,一层为商业服务网点,其余层均为住宅。是否需要设消防水箱呢?
9层楼属于多层,应该沿用《建筑设计防火规范》,规范第8.4.4条规定,设常高压给水系统并能保证最不利点消火栓....可不设。又规定,设临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。
那就是说,要看市政压力咯,若是0.45Mpa,是不是就可以不设?若我设消防水池及消防泵房的话,就要设消防水箱?
这个建筑物的消防用水量又怎么确定?根据规范表8.4.1规定,按住宅算是5l/s。要是考虑一层是商业服务网点的话,是不是按“其他民用建筑”的15l/s定??
求教大虾们,兄弟我很着急哦
12楼
过来学习一下
回复
13楼
需要设水箱的,还需有稳压泵,保证管道内压力。
回复
14楼
不懂了,既然是临时高压,那就是着火时刻才会达到消防压力的,就要有水泵提供压力。为什么会说临时高压不设水泵呢?
回复
15楼
过来学习看看
回复
16楼
回复
18楼
水箱只是保证10分钟的消防用水量 泵还是要做的
回复
19楼
水箱的梁高点可不舍 稳压泵
回复
20楼
7楼说的对,设不设消防水箱要看是常高压系统还是临时高压系统呢,前者不设,后者设。
比较规范的方法就是将市政水供入消防水箱然后在由稳压系统进行稳压。流量的话最好最低按2只水枪来计算,如果1只水枪最低流量为5L/S的话,2只就需要10L/S
回复
21楼
超过7层的住宅楼肯定要设置消火栓了,至于要不要用屋顶水箱,这个跟你选择的系统有关,能满足常高压的话,就不要设置,直接连市政管网(当然你必须明白什么叫常高压系统),采用临时高压的话,甲方允许屋顶设置水箱的话,那就设置,无条件的话可以设置气压罐顶压