如题。9层楼,一层为商业服务网点,其余层均为住宅。是否需要设消防水箱呢? 9层楼属于多层,应该沿用《建筑设计防火规范》,规范第8.4.4条规定,设常高压给水系统并能保证最不利点消火栓....可不设。又规定,设临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。 那就是说,要看市政压力咯,若是0.45Mpa,是不是就可以不设?若我设消防水池及消防泵房的话,就要设消防水箱? 这个建筑物的消防用水量又怎么确定?根据规范表8.4.1规定,按住宅算是5l/s。要是考虑一层是商业服务网点的话,是不是按“其他民用建筑”的15l/s定??
如题。9层楼,一层为商业服务网点,其余层均为住宅。是否需要设消防水箱呢?
9层楼属于多层,应该沿用《建筑设计防火规范》,规范第8.4.4条规定,设常高压给水系统并能保证最不利点消火栓....可不设。又规定,设临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。
那就是说,要看市政压力咯,若是0.45Mpa,是不是就可以不设?若我设消防水池及消防泵房的话,就要设消防水箱?
这个建筑物的消防用水量又怎么确定?根据规范表8.4.1规定,按住宅算是5l/s。要是考虑一层是商业服务网点的话,是不是按“其他民用建筑”的15l/s定??
求教大虾们,兄弟我很着急哦
2楼
不懂,帮顶了
[
本帖最后由 luoyuantao 于 2012-7-19 20:30 编辑 ]
回复
3楼
新手路过,帮你顶顶,坐等高手到来
回复
4楼
顶贴,等高人
回复
5楼
0.45MPa的市政压力对室内消火栓系统来说不算常高压,常高压是要满足9层消火栓的充实水柱要求。这个要计算才能确定。
[
本帖最后由 丰翎 于 2012-7-23 10:49 编辑 ]
回复
6楼
新建的 还是设消防水箱的方便
消防用水量15
回复
7楼
设不设消防水箱要看是常高压系统还是临时高压系统呢,前者不设,后者设。
但是正如5楼所说,45米的市政压力只够供到9层而已,满足不了9层的消火栓的水压要求的,起码要再加20米,通常外网不会有这么高的水压的,所以你肯定是自己设室内消火栓泵,这种情况多用的是临时高压,只要在屋顶设高位水箱就行了,水箱的高度没有要求的。建议设水箱。
回复
8楼
回复
9楼
临时高压可以只设水箱不设水泵?
回复
10楼
同意7楼,一般市政管网压力在0.2-0.3mp之间,六层的建筑就需要设置消防水箱了,别说9层。
再说,你这个9层定义成多层建筑还是高层建筑,如果是高层,按照高规必须要设消防水箱。
回复
11楼
以前不懂看贴总是不回,一直没提升等级和增加经验现在我明白了反正回贴可以升级也可以赚经验而升级又需要经验我就把这句话复制下来遇贴就回,捞经验就闪。.
没办法,急需一套图纸参考,20大洋呐~
回复