如题。9层楼,一层为商业服务网点,其余层均为住宅。是否需要设消防水箱呢? 9层楼属于多层,应该沿用《建筑设计防火规范》,规范第8.4.4条规定,设常高压给水系统并能保证最不利点消火栓....可不设。又规定,设临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。 那就是说,要看市政压力咯,若是0.45Mpa,是不是就可以不设?若我设消防水池及消防泵房的话,就要设消防水箱? 这个建筑物的消防用水量又怎么确定?根据规范表8.4.1规定,按住宅算是5l/s。要是考虑一层是商业服务网点的话,是不是按“其他民用建筑”的15l/s定??

如题。9层楼,一层为商业服务网点,其余层均为住宅。是否需要设消防水箱呢?

9层楼属于多层,应该沿用《建筑设计防火规范》,规范第8.4.4条规定,设常高压给水系统并能保证最不利点消火栓....可不设。又规定,设临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。

那就是说,要看市政压力咯,若是0.45Mpa,是不是就可以不设?若我设消防水池及消防泵房的话,就要设消防水箱?

这个建筑物的消防用水量又怎么确定?根据规范表8.4.1规定,按住宅算是5l/s。要是考虑一层是商业服务网点的话,是不是按“其他民用建筑”的15l/s定??

求教大虾们,兄弟我很着急哦
免费打赏
luoyuantao
2012年07月19日 20:28:45
2楼
不懂,帮顶了

[ 本帖最后由 luoyuantao 于 2012-7-19 20:30 编辑 ]
回复
danchengtumu
2012年07月20日 08:43:07
3楼
新手路过,帮你顶顶,坐等高手到来
回复
lovemaoer99
2012年07月23日 10:13:49
4楼
顶贴,等高人
回复
丰翎
2012年07月23日 10:47:41
5楼
0.45MPa的市政压力对室内消火栓系统来说不算常高压,常高压是要满足9层消火栓的充实水柱要求。这个要计算才能确定。

[ 本帖最后由 丰翎 于 2012-7-23 10:49 编辑 ]
回复
sj066
2012年07月23日 12:37:59
6楼
新建的 还是设消防水箱的方便
消防用水量15
回复
yandy361263
2012年07月23日 12:51:02
7楼
设不设消防水箱要看是常高压系统还是临时高压系统呢,前者不设,后者设。
但是正如5楼所说,45米的市政压力只够供到9层而已,满足不了9层的消火栓的水压要求的,起码要再加20米,通常外网不会有这么高的水压的,所以你肯定是自己设室内消火栓泵,这种情况多用的是临时高压,只要在屋顶设高位水箱就行了,水箱的高度没有要求的。建议设水箱。
回复
fanlison
2012年07月23日 14:30:26
8楼
回复
夜宵77
2012年07月23日 20:29:44
9楼
临时高压可以只设水箱不设水泵?
回复
shizizuo119
2012年07月24日 08:45:01
10楼
同意7楼,一般市政管网压力在0.2-0.3mp之间,六层的建筑就需要设置消防水箱了,别说9层。
再说,你这个9层定义成多层建筑还是高层建筑,如果是高层,按照高规必须要设消防水箱。