发电机组启动电池电压13V了.......
踏雪
踏雪 Lv.9
2012年07月19日 15:43:42
只看楼主

一台DY440C发电机组,启动电池采用12V100Ah四块,两串两并连接,共24V200Ah在电池组上连接12V/24V自动切换充电器,具备浮充功能,用来为电池充电今天一看电池仅为13V,充电机处在12V档位上。厂家说电池电压大于18V时认定为24V,会充电,小于18时,认定为12V,就不冲了。是这么个情况吗?另外PCC2100控制屏,用钳表测得电流为1.5A,正常吗?求指点。。。。。。

一台DY440C发电机组,启动电池采用12V100Ah四块,两串两并连接,共24V200Ah
在电池组上连接12V/24V自动切换充电器,具备浮充功能,用来为电池充电
今天一看电池仅为13V,充电机处在12V档位上。
厂家说电池电压大于18V时认定为24V,会充电,小于18时,认定为12V,就不冲了。
是这么个情况吗?

另外PCC2100控制屏,用钳表测得电流为1.5A,正常吗?


求指点。。。。。。
免费打赏
踏雪
2012年07月20日 13:59:24
2楼
回复
ffjdlj
2012年07月24日 09:33:13
3楼
可能有一块电池坏了,[ 合肥发电机出租,发电机的启动电压是24V,每块电池12V,
回复
shwj89
2012年07月24日 13:52:30
4楼
你的电池组电压是24V,为什么用12V的那一档来充?!厂家说的全是屁话
回复
n571019
2012年07月25日 12:23:19
5楼
12V蓄电池的空载电压12~·18V,24V蓄电池的空载电压24~·28V内属于正常。
回复
wywl13704247756
2012年07月25日 19:56:35
6楼
太正常了