农村饮用水问题
jjz026
jjz026 Lv.2
2007年01月09日 16:52:38
只看楼主

搞了个农村饮用水工程,是联片供水用水库水,有20多个村,到一个村,净水头有27米,但是实际却3楼都压不上去,(不会超过10米高) 请教各位同行是什么问题,是供水管堵塞或漏水还是其它原因 谢谢大家.

搞了个农村饮用水工程,是联片供水用水库水,有20多个村,到一个村,净水头有27米,但是实际却3楼都压不上去,(不会超过10米高)
请教各位同行是什么问题,是供水管堵塞或漏水还是其它原因
谢谢大家.

免费打赏
lyc82502000
2007年01月12日 16:53:18
12楼
楼主有图纸吗?
可以把图纸发上来大家分析分析。。。
回复
jjz026
2007年01月19日 16:01:53
13楼
谢谢大家
回复
teanpowl
2007年02月28日 15:44:23
14楼
我建议最好先搞个测量,校核一下两地的实际高程(目测两地的高程很不准的),然后通过计算选定适当的管径。建成后一定要试压和测漏。。。。。。。。
回复
dhd12345
2007年03月01日 17:18:15
15楼
检查水头在哪里损失掉了吧,堵塞或表后漏水等。
回复
xwjjjj123
2007年03月04日 17:13:19
16楼
同意楼上说法
回复
bujundong
2007年03月06日 10:36:08
17楼
如果楼主高程没搞错,那很可能是水损太大了,管道口径选择偏小.
回复
wfy-1119
2007年03月06日 19:39:25
18楼
水头损失太大
回复
pingduli
2007年03月14日 09:19:35
19楼
我感觉是堵塞的问题。
回复
mengdong-2001
2007年03月17日 17:39:16
20楼
肯定是管径小了,我们以前也遇到过.
回复