我公司一污水处理中,一台8.5kW曝气机,额定电流好像是18.4A,断路器配的是施耐德65NC20A,在运行中开始是好的,后来水的浓度变大,断路器老是跳,请问选型小了么还是别的原因???

我公司一污水处理中,一台8.5kW曝气机,额定电流好像是18.4A,断路器配的是施耐德65NC20A,在运行中开始是好的,后来水的浓度变大,断路器老是跳,请问选型小了么还是别的原因???
免费打赏
yanfangmei
2007年02月26日 10:04:45
12楼
现在在启动20分钟左右断路器就会跳掉,三台都开的话电流表显示的总共为50A。怎样解决呢?
回复
wangkaiyimian
2007年02月27日 22:42:27
13楼
怎么现在变成3台了?50A是测的3台总电流还是3台电流和?断路器跳是总的跳还是3台分断路器跳?有点糊涂了!
回复
yanfangmei
2007年03月01日 13:41:02
14楼
3台总的电流是50A,电流表上显示的。断路器是分断路器跳就是65NC20A,不是总的
回复
海风0107
2007年03月05日 23:59:56
15楼
回复
tao-6
2007年03月06日 15:37:29
16楼
1.电机过载
2.C65N/C型是照明用的断路器,C65N/D型是动力用的断路器,此处应选用C65N/D型