求助:8.5kW电机电流问题
yanfangmei
yanfangmei Lv.5
2007年01月09日 16:44:48
只看楼主

我公司一污水处理中,一台8.5kW曝气机,额定电流好像是18.4A,断路器配的是施耐德65NC20A,在运行中开始是好的,后来水的浓度变大,断路器老是跳,请问选型小了么还是别的原因???

我公司一污水处理中,一台8.5kW曝气机,额定电流好像是18.4A,断路器配的是施耐德65NC20A,在运行中开始是好的,后来水的浓度变大,断路器老是跳,请问选型小了么还是别的原因???
免费打赏
ares_rambo
2007年01月09日 17:46:47
2楼
小了,负载变大,电机过负荷!
回复
cn1213
2007年01月09日 18:48:20
3楼
支持楼上
回复
wqc.54899
2007年01月09日 19:15:29
4楼
测量一下电机的电流,看是不是超出额定电流了,
回复
379919441
2007年01月09日 19:24:14
5楼
断路器选型小了这是一定的,但主要原因在电机正常的情形下应认为是电机因为水的浓度变大而引起的过载,你应更换断路器,作电机的工作电流检测,以确定电机是否正常,在做决定。
回复
swsjy888
2007年01月09日 21:48:30
6楼
这问题我看不一定是加大断路器的整定电流问题,本人应认为是设备选型问题,水的浓度变大而引起的过载,你应当选择与它相适用的设备才能根本解决问题!!
回复
wangkaiyimian
2007年01月10日 11:51:48
7楼
水的浓度变大使水泵输出功率增加,电机工作电流相应增加。你最好是在水的浓度变大时测一下电流就知道是否电机选小了,排除这个问题后再查其它原因。
回复
gongwanni
2007年01月10日 14:30:53
8楼

是在启动时期跳还是运行过程中跳?启动时期跳就是开关选型小了,运行过程中跳就是别的原因,测量一下电机的电流后再判断。
回复
liu.yanjin
2007年01月10日 15:11:51
9楼
你用的开关应该是C65N型的小型断路器吧?
如果是的话原因可能有两种情况,
1、选用了C型曲线的脱扣器了,应该选D型脱扣器;
2、电机选小了,造成在运行的时候老是出现过载情况。
建议换个开关,N型小型断路器分断能力才6KA,起得到短路保护作用吗?可以考虑用NS80型的,具体哪种分断能力可以自己计算下。
回复
lixue129
2007年01月10日 15:13:47
10楼
水的浓度变大后,随之电机的负载也变大了.换个大点的电机是最好的办法,换开关没用的.如果是开关问题在开始起动的时候就会跳了.
回复
well-wang168
2007年01月10日 15:44:57
11楼

(1),断路器的选型也有问题,应该选择D曲线的,断路器
(2),水浓度过大,导致电机过载,电流增大,你用钳型表勾一下电流.还有热保护为什么没有动作?而是断路器跳脱呢?你仔细检查,逐个排除.
如果是电流大,水浓度不可能降低的话,要考虑电机和配电都要更换