我有一个楼层用概算指标算出来风量要33000m3/h,总冷负荷是148kW。厂家给的样本里有额定风量30000m3/h,额定冷量为198kW和222kW,和35000m3/h,额定冷量为216kW和245kW的空调箱。我选了35000m3/h和216kW,这样风量是满足了,但是冷负荷浪费很大?网上有网友说一般按冷负荷选就可以,但是如果按冷负荷选198kW,3000m3/h的空调箱那要怎么满足风量呢?
我有一个楼层用概算指标算出来风量要33000m3/h,总冷负荷是148kW。厂家给的样本里有额定风量30000m3/h,额定冷量为198kW和222kW,和35000m3/h,额定冷量为216kW和245kW的空调箱。我选了35000m3/h和216kW,这样风量是满足了,但是冷负荷浪费很大?
网上有网友说一般按冷负荷选就可以,但是如果按冷负荷选198kW,3000m3/h的空调箱那要怎么满足风量呢?
一般空调机组选型的时候大家都是按冷负荷还是风量呢?
2楼
沉了。。再顶起。。。
回复
3楼
你的选择是对的,如果不计算的话,应该按照风量来选,因为空调机组的制冷量包括了新风那部分的处理能力,这样能提供给本系统的冷量就要小于标出的数值,可能就不满足冷量要求了
回复
4楼
还是用焓湿图画画吧,先算算冷量,然后再校核风量,估算的话建议还是先满足冷量再满足风量,差不太多就可以了!
回复
5楼
概算的话,应该是属于方案阶段吧?还是先按满足冷量选吧,概算负荷比逐时冷负荷计算的负荷真心要大的多。。。等施工图阶段,你得计算详细冷湿负荷,然和确定房间温度送风温差新风比等等参数,焓湿图上就有完整的过程了。。。
回复
6楼
风量和冷量兼顾一下,以冷量为主。
回复
7楼
实际的情况是 风量和 冷量都要大于 标准参数的要求 并且空调箱的设计 要保证 在某个风量和 冷量的 配合下 达到换热的效果的
回复
8楼
回复
9楼
空调机组的选择的依据就是焓湿图,焓湿图里面,各个控制点参数你知道了,对应的风量和冷量不都是出来了吗?冷量应该是根据负荷计算首先算出来的,风量是根据热湿平衡算出来的。然后就根据风量和冷量同时去匹配空调机组各个功能段。样本上的仅作为参考,比如像你说的,33000风量必须选35000的,但是冷量不匹配,其实冷量可以按照你的实际冷量来提资的。所以你的风量可以按33000选,冷量可以按148选。样本上都是标准的,你提资给它冷量,他会重新给你匹配盘管的排数列数的。所以,不要死扣样本。
并且,你还可以根据你实际机房的大小,通过控制空调机组的风速,来改变机组的大小尺寸,不用一定根据样本上来的。
空调机组各个功能段是都是可以变化的,不想柜机,是死的。
回复
10楼
对于AHU来说,你最简单的是让厂家给你按风量选一下!你只能做校核!概算时还是可以的
回复
11楼
组空机组选择必须计算。1、按照计算负荷和空气处理方式、和室内设计参数来计算所需风量。风量选定后再根据风量计算您所需的冷量。组合式空调机组所提供的冷量数据是处理空气过程中所提供的冷量,和您所计算出的冷负荷不是一回事。假如用一次回风系统,机组消耗冷量:是新风与回风的混合状态点--冷却器终状态点的焓差乘以风量得出。2、还要根据您所设计的项目性质,温度控制精度要求,校核换气次数,是否能满足控制精度要求。3、只要按照上述步骤进行,那么满足风量要求就行了。千万不能估算。