电缆头制作的接地应该怎么做
heipao0509
heipao0509 Lv.4
2012年07月19日 07:27:47
只看楼主

求:10kV电缆头制作中,其接地应该怎么做,是做一个,还是两个?是一端还是两端?

求:10kV电缆头制作中,其接地应该怎么做,是做一个,还是两个?是一端还是两端?
免费打赏
heipao0509
2012年07月19日 07:28:28
2楼
相关规程是什么?
回复
lingxuct
2012年07月20日 11:00:53
3楼
10KV电缆头的屏蔽层和钢铠分别引出接地线,且二者应绝缘,三芯电缆需要两头都接地。

钢铠与铜屏蔽层接地线分开,是用来检测电缆是否损伤的,当屏蔽层与钢铠短路时,说明电缆有损伤。
回复
ptao7539
2012年07月24日 10:52:19
4楼
学习了!
回复
heipao0509
2012年07月27日 12:52:25
5楼
单芯高压电缆是不是只需要做一段接地?
回复

相关推荐

APP内打开