楼顶加压送风井能否做在风机房里面?如果可以的话须要注意什么问题?
楼顶加压送风井能否做在风机房里面?如果可以的话须要注意什么问题?
2楼
没甚么特殊的要求,建筑布局满足要求。
另外,风机房安装维修空间足够,开窗面积足够
回复
3楼
是指的加压风机放在机房里面吗?那么加压风机的进风口必须接风管接到室外,不能直接从机房内取风
回复
4楼
开窗面积即时很大的话,但是冬季一般都是关闭的,而且着火的时间又是不能预知的,因此窗户的打开也应该是成问题的,光靠窗缝隙的渗漏好像满足不了风机的加压风量。个人意见,仅供参考
回复
5楼
开百叶风口呀,保证风量!
我想到一个问题啊,加压送风井会起火吗???加压送风井是送风的啊。火从何而来?
回复