根据最高日水量怎么也算不对最大时水量
lanshiping99
2007年01月09日 10:07:31
只看楼主

《建筑工程设计编制深度实例范本——给水排水》第132页第4点第1.2条中,写到:全楼最高日生活用水量为367.05立方/秒,最大时为101.18立方/秒。最高日冷却补水量为284.40立方/秒,最大时为35.55立方/秒。我根据最高日水量怎么也算不对最大时水量,特向各位大虾请教。考虑到有些人没有该书,下面简要说明工程情况:工程位于北京,规划建设面积11054平方米,为办公及配套项目,包括金融、办公商业、餐饮、停车、后勤设备用房,是一栋智能型5A综合写字楼,总建筑面积12.3万平方米,地上22层,地下3层,建筑高度83.30米。

jinhui020222205
2007年01月09日 13:25:57
2楼
你时变化系数取的多少?
回复
applan
2007年01月09日 14:20:27
3楼


最高日生活用水量为367.05立方/秒?????????
最大时为101.18立方/秒??????????????

立方/秒?????????????????????
回复
jinhui020222205
2007年01月09日 15:11:42
4楼



单位没有转化吧。
回复
lanshiping99
2007年01月10日 10:19:40
5楼
对不起,我确实写错了单位,应该是这样:全楼最高日生活用水量为367.05立方/天,最大时为101.18立方/小时。最高日冷却补水量为284.40立方/天,最大时为35.55立方/小时。我根据最高日水量怎么也算不对最大时水量
回复
jinhui020222205
2007年01月10日 10:34:36
6楼


请写出你的计算过程。