内力组合时,对地震作用调整的疑问
qjyjbdqyzz
qjyjbdqyzz Lv.9
2012年07月18日 19:59:08
只看楼主

题目条件:某框架角柱,抗震等级为一级,在荷载、地震作用在柱底内力标准值分别为:恒载:Mk=600KN•m,Nk=4000KN;活载:Mk=100KN•m,Nk=800KN;水平地震作用:Mk=200KN•m,Nk=1200KN;不计入风荷载和竖向地震作用。问:地震效应组合时,柱底截面组合轴力设计值。解法1:重力荷载效应标准值为:M=600+0.5X100=650,N=4000+0.5X800=4400。

由《高规》5.6.3,M=1.2X650+1.3X200=1040KN•m,N=1.2X4400+1.3X1200=6840KN

解法2:重力荷载效应标准值为:M=600+0.5X100=650,N=4000+0.5X800=4400。
由《高规》5.6.3,《抗规》5.2.3,M=1.2X650+1.3X 1.15x1.05x 200=1094,N=1.2X4400+1.3X 1.15x1.05x 1200=7164
再由《高规》6.2.2,6.2.4,M= 1.7X1.1X 1094


疑问是:
1.这两种解法中,到底哪一种是正确的?或者都不正确,需要调整?发现大多数教材上都是解法1,偶尔有解法2的,比较的混乱,都不确定那种解答是正确的了

2.在按《高规》6.4.2计算该柱的 轴压比时,是否需要按解法2,乘以两个方向的调整系数(或其他的调整系数)?

各位高手,这个问题何解呀
免费打赏
shuiyouwohen
2016年07月28日 11:09:41
13楼
我感觉现在有些二注的书籍编的太次,好多错误。像你这种问题,估计就是像楼上有人说的,编题的时候条件不足,造成解法混乱,这在二注联系书籍中太常见了
回复
xhyzxd
2016年07月28日 12:47:19
14楼
需明白两个问题:1、高层用高规,多层用抗规。2、要不要求扭转耦联,扭转用抗规乘系数,不扭转不用。要明白系数作用是考虑扭转的放大。
回复
liucj2012
2017年08月02日 14:46:09
15楼

高层建筑不适用《抗规》5.2.3条
回复

相关推荐