内力组合时,对地震作用调整的疑问
qjyjbdqyzz
qjyjbdqyzz Lv.9
2012年07月18日 19:59:08
只看楼主

题目条件:某框架角柱,抗震等级为一级,在荷载、地震作用在柱底内力标准值分别为:恒载:Mk=600KN•m,Nk=4000KN;活载:Mk=100KN•m,Nk=800KN;水平地震作用:Mk=200KN•m,Nk=1200KN;不计入风荷载和竖向地震作用。问:地震效应组合时,柱底截面组合轴力设计值。解法1:重力荷载效应标准值为:M=600+0.5X100=650,N=4000+0.5X800=4400。

由《高规》5.6.3,M=1.2X650+1.3X200=1040KN•m,N=1.2X4400+1.3X1200=6840KN

解法2:重力荷载效应标准值为:M=600+0.5X100=650,N=4000+0.5X800=4400。
由《高规》5.6.3,《抗规》5.2.3,M=1.2X650+1.3X 1.15x1.05x 200=1094,N=1.2X4400+1.3X 1.15x1.05x 1200=7164
再由《高规》6.2.2,6.2.4,M= 1.7X1.1X 1094


疑问是:
1.这两种解法中,到底哪一种是正确的?或者都不正确,需要调整?发现大多数教材上都是解法1,偶尔有解法2的,比较的混乱,都不确定那种解答是正确的了

2.在按《高规》6.4.2计算该柱的 轴压比时,是否需要按解法2,乘以两个方向的调整系数(或其他的调整系数)?

各位高手,这个问题何解呀
免费打赏
qjyjbdqyzz
2012年07月19日 11:48:33
2楼
up
是否有版友对这个问题发表下见解呢
回复
saga.1
2012年07月20日 16:44:14
3楼
友情帮顶…………
回复
xiaofish2011
2012年07月21日 14:58:12
5楼
这考试的书是越来越看不懂了!
回复
caoxuezhi9
2012年07月22日 07:58:28
6楼
高层建筑不适用《抗规》5.2.3条
回复
yujiaori
2012年07月24日 13:22:15
7楼
我最近也是在看规范,但是我是这样理解的
如果无库房或是藏书库等
解法应该是:N=1.2*(4000+0.5*800)+1.3*1200=6840KN
如果题意特别说明是平面和竖向规则建筑,算边榀框架或是角柱时考虑调整,如果没有特意说明我自认为给出的条件已考虑调整了
特别提醒一下:规范《高层》6.2.2只针对框架结构的底层柱柱底的弯矩,不包括轴力和剪力
规范《高层》6.2.4只针对框架结构的底层柱柱底的弯矩和剪力,不包括轴力
回复
fcut2004
2012年07月25日 14:49:19
8楼
个人觉得这道题目是不完全的,首先没有说结构体系,对于非框架结构的底层柱子的弯矩是不调整的,而对角柱弯矩的调整则适用于所有的框架柱,具体可看抗规的6.2.3 和6.2.6及相关的条文说明。对于柱子轴力的调整除了转换柱以外,本人没看见哪里说要调整的。
回复
tumuhuasheng123
2013年06月17日 10:15:18
9楼
不明觉厉啊
回复
xjc2000
2016年07月27日 23:09:30
10楼
有什么好像没有啊的
回复
哈哈鱼
2016年07月28日 07:44:03
11楼
谢谢楼主分享
回复
tiandi_pei81
2016年07月28日 10:10:48
12楼
两种解法都正确,至于采用哪种解法,具体要看你的地震力是怎么出来的,是考虑偶联还是未考虑偶联输出
回复