怎么配置灭火器的?
nowana530
nowana530 Lv.2
2007年01月09日 08:21:26
只看楼主

现在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢

现在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢
免费打赏
nowana530
2007年01月14日 11:24:43
2楼
还是自己顶一下吧
昨天研究了半天,研究的一点心得,共享
1 根据规范查构筑物的危险等级,根据危险等级选择灭火级别,A或B类,根据级别查保护最小面积和保护距离,A对严重危险级别保护距离是15米,保护面积是10米,依次其他类别都可以查到。
2 根据建筑物的使用性质确定灭火器的灭火类型,有ABC,CO2等几种类别,根据需要,查看规范可以选择。
3 计算需要保护的单元,即如果是一个房间,和外界相通的只有门,就把它作为一个保护单元,如果是走廊,就把整个走廊作为一个单元。计算出来面积。
4 要确定放置灭火器的设置点,根据园的原理和灭火器灭火级别相对应的保护面积,要准确的把保护单元的每个点都要保护到,不能有露点,且设置点最好是对称的或是直线的。
5 构筑物的面积/保护面积=等于构筑物需要的灭火级别综合=N。
6 每个设置点的灭火级别N1=N/设置点
7 根据N1确定灭火器具数
8 规范有规定,每个设置点的灭火器具数要不大于5具
举个例子,A类严重危险级别的房间,长20宽10,选择ABC灭火器,设置点为3点,即200/10=20A 20/3=7A
那就要选择3A灭火类别的灭火器,每点放置3具,而3A对应的是ABC5的磷酸干粉灭火器
所以最终选择的是磷酸ABC5干粉灭火器,灭火级别3A,房间有3个设置点,每点3具。放置位置在长边中点各放置3具,宽中点放置3具,这个房间总工放置了9具。
回复
nowana530
2007年01月14日 11:28:44
3楼
选择5公斤的灭火器是重了点,但选择4公斤的灭火器要选12具,呵呵,可以根据工程实际状况即甲方意见采纳。