分励脱扣如何回答
hnzzliuzhong
2007年01月08日 22:34:54
只看楼主

火灾报警系统通过控制模块-转换模块(一般分励脱扣器宜采用AC220V电源,否则DC24V情况下,较大动率的分励脱扣线圈的电流较大,容易烧毁FAS的触头),本人的问题是:分励脱扣动作后,如何简单的取得回答信号?提出此问题的原因有: (1)辅助触头反映正常分合闸 (2)报警触头反映过电流或短路保护动作跳闸

火灾报警系统通过控制模块-转换模块(一般分励脱扣器宜采用AC220V电源,否则DC24V情况下,较大动率的分励脱扣线圈的电流较大,容易烧毁FAS的触头),本人的问题是:分励脱扣动作后,如何简单的取得回答信号?提出此问题的原因有:
(1)辅助触头反映正常分合闸
(2)报警触头反映过电流或短路保护动作跳闸
wang770225@co163
2007年01月11日 12:49:40
2楼
分励脱扣时,报警触头也是动作的。
如果要回答信号取:报警触头动作+是否发出分励信号