现有一动态万级净化厂房,位于广东省深圳市,面积500m2,吊顶高度2.5m,设计温度23℃,湿度55%,排风量10000CMH,人员数量:40人,设备功率:150KWh(n)= 53.3kj/kg;d(n)=11g/kg;夏季h(w)= 88.9kj/kg;d(w)=21.5g/kg;h(l)= 43.3kj/kg;d(l)=11g/kg;冬季
h(n)= 53.3kj/kg ; d(n)=11g/kg ;夏季 h(w)= 88.9kj/kg ; d(w)=21.5g/kg ;
h(l)= 43.3kj/kg ; d(l)=11g/kg ;冬季 h(w)= 14.6kj/kg ; d(w)=3.8g/kg ;
h(o)= 47.3kj/kg ; d(o)=11g/kg ;
以下为本人设计计算过程,欢迎各位指教
按换气次数计算总送风量 =500*2.5*40=50000CMH
假定建筑单位冷负荷 50w/m2 ,照明负荷 15w/m2 ,人员负荷 230w/ 人
估算室内散热负荷为
50*500+15*500+150*0.3*1000+230*40=86.7KW
假定送风温差为 6 ℃ ,计算送风量为86.7*3600/6/1.2=43350CMH
取二次回风量
6000CMH
新风量
10000+500*2.5*2=12500CMH
计算空调冷负荷
12500*1.2*(88.9-43.3)/3600+31500*1.2*(53.3-43.3)/3600=295KW
夏季新、回风经表冷后与二次回风混合
焓值为
(6000*53.3+44000*43.3)/50000=44.5kj/kg
夏季补偿加热量
50000*1.2*(47.3-44.5)/3600=53KW
冬季新回风混合
焓值为
(6000*14.6+44000*43.3)/50000=50.4kj/kg
冬季加热量
12500*1.2*(53.3-14.6)/3600-86.7=74.5KW
加湿量
12500*1.2*(11-3.8)/1000=108kg/h;