我现在所在的项目地下室车库部分区域因为分割成了一些小房间,所以设计院在原来的排烟 主风管上增加了一些支管到这些小房间,同时在不变风机大小的情况下,将风机出口的那段主风管变宽了,其余支管没变。因为涉及到那段主风管和消声器要报废,大概几万块钱。我就问设计可否不变风管而变风机大小,设计说,风机不用变,但是必须变那段主风管,因为这样会减少噪音。。。小弟倍感疑惑。我认为,风机不变,则风量不变,风量不变,若截面积不变的话,则风速也不变,风速不变,则产生的噪音也应该不变。。为何要变大风管??小弟才疏学浅,请教各位高手!望各位不吝赐教!
呵呵///我听人说设计院的要维护自己的权威性,很讨厌别人改他的设计,哪怕是错的设计。。。所以更加疑惑了。。
回复
3楼
如果我没有理解错的话:当选型和转速不变的情况下,通风机的风量和压力完全取决于系统效应。从上面说的来看,由于在原系统上增加了支管,也就是说系统末端阻力增大了,阻力增大了,原风机输出的风量肯定会减小(并非不变)。增大管径可以增加末端的送风能力--风速降低,系统动压减小,静压增大。
回复
4楼
多谢楼上大哥指教。 大家再讨论下,末端阻力增加了,对于从末端风口出去的总风量肯定是要减少了,但是从风机出口起端的风量应该不会变吧 ?我承认增大起端主风管的宽度会增加静压,增大末端的风速,但是对于起端的是没有任何影响的吧 ?
回复
5楼
1、说实话,这种情况设计院说要改风管确实太浪费了。。如果风量增量不是太大得话,提高风机转速就可以啦!实在不行换风机啊,一台排烟风机也就1w来块啊。国产就更便宜了。
2、出风口风速也会改变。这儿找了家风机厂的性能曲线。就选1200转的时候的曲线,如图。
回复
6楼
起端的风量也是降低的,系统阻力增加了!!!正如二楼所说。
回复
7楼
起端风量降低,风管面积不变的话,那风速比原来应该更小阿,风速更小,那噪音应该更小嘛。。俺被设计院的忽悠了
回复
8楼
起端风量降低可能就达不到设计的排风或排烟要求了,风管断面增大可以降低风速,减少阻力损失。可以具体将现场情况和设计院沟通,看原来的是否能继续利用。人都是相互要沟通的,如果都在自己的立场看问题,本来很简单的问题就复杂化了!
回复
9楼
谢谢各位。。今天跟设计院的沟通了。设计院说的是风量是恒定值,与末端增加支管无关,原来的风机风量风压都能满足要求,设备厂家的也说风量风压这些都是恒值。。晕。。看来的好好复习下流体力学泵与风机了。。。
回复