是否电缆有这样的可能?"
fdhyyx123456789
2007年01月08日 20:37:47
只看楼主

是求教?是否电缆有这样的可能?"高温所以当时全都0M,后来温度下降绝缘恢复一部分" ( 发表于2007-1-8 19:59:05 ) 单位两条380V电缆一用一备埋在一起,都通电,突然断电(原因未明),当时测得两条电缆都是相间0M,对地0M(2500V表),后大概3小时后,测得(1000V表)一条没变0M,另一条相间5M,对地2M,将其送电投入后,今48小时已过,未出现问题!! 请大家帮忙分析是否是一条短路造成另一条局部高温所以当时全都0M,后来温度下降绝缘恢复一部分呢?还是当时粗心大意未能正确测量?

是求教?是否电缆有这样的可能?"高温所以当时全都0M,后来温度下降绝缘恢复一部分" ( 发表于2007-1-8 19:59:05 )

单位两条380V电缆一用一备埋在一起,都通电,突然断电(原因未明),当时测得两条电缆都是相间0M,对地0M(2500V表),后大概3小时后,测得(1000V表)一条没变0M,另一条相间5M,对地2M,将其送电投入后,今48小时已过,未出现问题!!

请大家帮忙分析是否是一条短路造成另一条局部高温所以当时全都0M,后来温度下降绝缘恢复一部分呢?还是当时粗心大意未能正确测量?

是否电缆有这样的可能?"高温所以当时全都0M,后来温度下降绝缘恢复一部分"


免费打赏
ares_rambo
2007年01月09日 18:53:04
2楼
你的结论是错误的!

可能是你测量有问题,或其他因素造成的!

分析:
短路到跳闸仅有几秒,电缆产生的热量无法迅速使周围介质升温!

详见《工业与民用配电设计手册》短路电流计算的热稳定校验部分分析!
回复