补充:【请教】此处打洞,结构应该怎处理?
fp-zhou23
fp-zhou23 Lv.10
2012年07月18日 15:06:49
只看楼主

见图3。看见有明显深色水泥砂浆线了吧?该洞口是这样处理的:洞里放了一根6厚的钢管(长为梁宽加保护层厚),钢管外侧与洞壁的缝隙塞进尽可能多的砂浆,将梁一侧(钢管底高处)保护层水平凿除高约4CM(凿除至柱里10 CM),凿除后的槽里塞进一根¢22的钢筋,¢22的钢筋在钢管底加短筋与钢管底焊接,¢22的钢筋至柱里处与柱纵筋焊接,焊接长度均5 CM左右。¢22的钢筋另一端与梁箍筋点焊(两根箍筋)。(因凿槽困难,怕伤了梁,梁底纵筋没凿出)

见图3。在梁另一侧,钢管两侧各割一个大于梁纵筋断头直径的洞(梁底纵筋的位置),钢管壁洞处与梁纵筋断头处满焊。
就这样处理的,各位高手提提有效率的建议。

梁洞-01.jpg


梁洞-02.jpg


梁洞-03.jpg

免费打赏
wenzhong1017
2012年07月20日 10:43:32
2楼
请问这个打洞是做什么用的??
回复
李霞
2012年07月20日 11:31:37
3楼
公共走道处管线不宜直接穿插外露,消防不过关,也难看。该工程中管线不大,可以考虑在梁侧走管线,柱侧梁底局部加腋,所有管线外覆盖石膏线板,提高消防能力。
回复
火神杀手
2012年07月20日 13:51:17
4楼
新手表示没看懂
回复
fp-zhou23
2012年07月20日 14:47:59
5楼
这是空调管用的洞(客厅)空调管要走5M(按1%坡)出室外,不能打再低了,不然客厅局部太低了

[ 本帖最后由 fp-zhou23 于 2012-7-20 14:54 编辑 ]
回复
sz小工
2012年07月21日 10:59:10
6楼
具体可以参考构造手册,还有一看就感觉很危险
很有可能混凝土受压区都高度不满足
回复
xazjp
2012年07月21日 11:18:34
7楼
建议 在梁的根部加掖
回复
liuruocan
2012年07月21日 22:12:05
8楼
怎么没有预留呢?
回复
chenjiduo-2008
2012年07月23日 09:05:36
9楼
一看就不安全,建议梁底加腋。
回复
结构小妖
2012年07月23日 10:10:02
10楼
老鼠乱打洞,不会玩就别玩。
回复

相关推荐