求助大师们
zgl1045628358
2012年07月18日 15:02:21
来自于制冷技术
只看楼主

我单位有两台格力中央空调型号是GMV-PD450W/NAB-N1,每台带几台室内机,室内控制板显示E3这种情况经常出现,只要将控制电源开关拉开然后复位就没问题了,但过一段时间就又恢复E3了,请各位高手指教。

我单位有两台格力中央空调型号是GMV-PD450W/NAB-N1,每台带几台室内机,室内控制板显示E3这种情况经常出现,只要将控制电源开关拉开然后复位就没问题了,但过一段时间就又恢复E3了,请各位高手指教。
免费打赏
阎良人
2012年07月19日 13:27:55
2楼
有同样的情况出现,每次就是断开主电源空开,复位后就正常,
求解问题?
回复
zhangchling
2012年07月19日 16:33:24
3楼
1、系统低压保护。主要检查系统制冷剂是否正常。
2、保护回路线断开。
回复
walkerting
2012年07月22日 11:36:59
4楼
问经销商或厂家你那机型的E3故障代表的是什么故障,然后对症下药
回复
z15838389748
2012年07月25日 15:32:19
5楼
E3代表高低压保护器动作了,根据经验应该是缺氟了,查漏加氟问题可解决。