今天我们在做电容式电压互感器的准确度试验时,发现有一台产品它的主2线圈,和辅助线圈均正常,但主1好线劝的角差在电压为70%时发生突变,角差由11分变为18分了,我首线认为是避雷器的问题,但摔开避雷器也是一样。请教高手帮我解决一下,谢谢!