地下室照明箱总开关是否加分励脱扣器?(消防用的)
xxqqwz
xxqqwz Lv.2
2007年01月08日 16:51:45
只看楼主

我司在地下室照明中,设计院对地下室照明的总开关没有设置消防用的分励脱扣器,设计院是广州的,工程地址在珠海.但在参观有关珠海楼盘,却发现地下室照明总开关设置了消防用的分励脱扣器. 设计院说广州对地下室照明总开关是不须设置消防用的分励脱扣器.请问各位高手,你们是如何处置的这类问题的?消防时,是否对地下室照明进行切断?谢谢!

我司在地下室照明中,设计院对地下室照明的总开关没有设置消防用的分励脱扣器,设计院是广州的,工程地址在珠海.但在参观有关珠海楼盘,却发现地下室照明总开关设置了消防用的分励脱扣器. 设计院说广州对地下室照明总开关是不须设置消防用的分励脱扣器.

请问各位高手,你们是如何处置的这类问题的?消防时,是否对地下室照明进行切断?谢谢!
免费打赏
ares_rambo
2007年01月08日 19:49:51
2楼
关键在于地下室是否设有应急照明,这是图纸审查的重点!
至于是否切除非消防电源,这不是图纸审查的重点,可不加分励!
回复
xxqqwz
2007年01月09日 11:09:15
3楼
谢谢 T-MAC
有应急照明.用的是带畜电池的应急灯.