2楼
主要的区别在于消防泵的流量曲线比较平缓,不会由于流量较小而扬程增加很大,从而使消火栓口压力超过限制。
回复
3楼
到处都可以看到老王版主的身影哈,真是个好人啊!
回复
4楼
同意二楼的意见
消防泵用自灌式
回复
5楼
什么是自灌式?消防水泵安装能高于消防水池吗?能在消防水池的上面吗
回复
6楼
移动消防泵也有非自灌的,消防车就使用
回复
7楼
自灌式有几种?如果消防水泵高于消防水池的水面,怎么样保证吸水管能充满水?吸水管内的负压不能超过多少
回复
8楼
还是迷惑的很啊
什么意思啊
不懂
有无高手指点啊
回复
9楼
这个简单,你去买个图集看看就行了。
回复
10楼
还要通过国家消防设备检测中心的检验
回复
11楼
各位老师:
我现在遇到一个问题,敬请各位帮帮忙?
某几家工厂连用一个消防泵房,计划时喷淋、消防各两组(一用一备),并采用自动控制,怎样不知最好?想问问各位老师?
回复