最近遇到一项工程需要将原有钢筋混凝土框架结构内一个约12x12米的大开孔空间填补。拟采用单向箱型钢梁+压型钢板组合楼板结构。周边梁柱、基础都没有问题,就是对大型钢梁与混凝土的柱、梁连接方式没有把握。有哪位有这方面的经验或见解吗?
最近遇到一项工程需要将原有钢筋混凝土框架结构内一个约12x12米的大开孔空间填补。拟采用单向箱型钢梁+压型钢板组合楼板结构。周边梁柱、基础都没有问题,就是对大型钢梁与混凝土的柱、梁连接方式没有把握。有哪位有这方面的经验或见解吗?
2楼
在钢筋砼柱用锚栓连接大角铁和钢牛腿,将钢梁连接在角铁上,担在牛腿上。如果与钢筋砼梁连接需要验算砼梁的剪力与扭矩。
回复
3楼
回复
4楼
设牛腿,按铰接做
回复
5楼
在梁、柱节点处开孔钻透,连接面用较厚连接板与锚栓塞焊连接,孔隙内注入结构胶,而后用双螺母在另一面拧紧焊死,最后连接钢梁,最好采用铰接连接。
回复
6楼
钢梁与混凝土之间采用铰接连接,可在混凝土构件上设置后置埋件(同预埋件,锚筋改为植筋锚栓),通过节点板连接钢梁与埋件。
根据楼主的意思,在12m跨单向布置梁,建议采用H型钢,因为采用箱型梁对弯矩贡献不大,且与混凝土节点连接比较复杂;由于采用压型钢板,钢梁间距宜在2m左右,钢梁的截面高度不需要太高;如混凝土梁截面高度有限,可在钢梁端部变截面,梁端腹板需满足抗剪要求。
回复
7楼
学习了!谢谢
回复
9楼
正在处理类似工程,感觉现场施工是关键,保证节点满足要求。
回复
10楼
非常同意六楼的说法,这个用化学植筋,节点按铰接形式计算。注意压型钢板的跨度要求,
回复
11楼
6楼不错。。谢谢
回复