扩建加固钢梁如何与混凝土梁柱连接
hhai2
hhai2 Lv.2
2012年07月18日 11:23:40
只看楼主

最近遇到一项工程需要将原有钢筋混凝土框架结构内一个约12x12米的大开孔空间填补。拟采用单向箱型钢梁+压型钢板组合楼板结构。周边梁柱、基础都没有问题,就是对大型钢梁与混凝土的柱、梁连接方式没有把握。有哪位有这方面的经验或见解吗?

最近遇到一项工程需要将原有钢筋混凝土框架结构内一个约12x12米的大开孔空间填补。拟采用单向箱型钢梁+压型钢板组合楼板结构。周边梁柱、基础都没有问题,就是对大型钢梁与混凝土的柱、梁连接方式没有把握。有哪位有这方面的经验或见解吗?
miaotian001
2012年07月23日 11:01:06
2楼
在钢筋砼柱用锚栓连接大角铁和钢牛腿,将钢梁连接在角铁上,担在牛腿上。如果与钢筋砼梁连接需要验算砼梁的剪力与扭矩。
回复
yuanjinhai1988
2012年07月23日 12:45:10
3楼
回复
hwqlovemjs777
2012年07月23日 17:09:28
4楼
设牛腿,按铰接做
回复
laopia
2012年07月23日 17:15:37
5楼
在梁、柱节点处开孔钻透,连接面用较厚连接板与锚栓塞焊连接,孔隙内注入结构胶,而后用双螺母在另一面拧紧焊死,最后连接钢梁,最好采用铰接连接。
回复
dugs
2012年07月24日 08:10:16
6楼
钢梁与混凝土之间采用铰接连接,可在混凝土构件上设置后置埋件(同预埋件,锚筋改为植筋锚栓),通过节点板连接钢梁与埋件。
根据楼主的意思,在12m跨单向布置梁,建议采用H型钢,因为采用箱型梁对弯矩贡献不大,且与混凝土节点连接比较复杂;由于采用压型钢板,钢梁间距宜在2m左右,钢梁的截面高度不需要太高;如混凝土梁截面高度有限,可在钢梁端部变截面,梁端腹板需满足抗剪要求。
回复
倚楼听风雨
2012年07月25日 01:33:07
7楼

学习了!谢谢
回复
zjxuhappy
2012年07月25日 13:59:19
8楼
学习了。
回复
小榕树
2012年07月26日 11:11:21
9楼
正在处理类似工程,感觉现场施工是关键,保证节点满足要求。
回复
ganghan001
2012年07月26日 21:33:11
10楼
非常同意六楼的说法,这个用化学植筋,节点按铰接形式计算。注意压型钢板的跨度要求,
回复
a309309309
2012年07月29日 09:03:27
11楼
6楼不错。。谢谢
回复

相关推荐