都说地下的要比地上冷量配大点,说是地下要做通风。但是像餐饮、休闲等场所地上也会做通风,地下也没有日晒、围护结构这些热量,这样算的话地下要比地上小些。希望有高人指点!!!
都说地下的要比地上冷量配大点,说是地下要做通风。但是像餐饮、休闲等场所地上也会做通风,地下也没有日晒、围护结构这些热量,这样算的话地下要比地上小些。希望有高人指点!!!
2楼
同问,有设计院的朋友吗 从负荷计算的角度给讲讲
回复
3楼
有很多软件计算啊,没有日晒就选择内墙或者楼层顶啊。根据我的经验,这方面的负荷是很小的房间负荷最主要的还是人体散了和新风负荷。
回复
4楼
还真没做过地下的餐饮
回复
5楼
要比较就得前提是一样的。
回复
6楼
按您这个说法,就是前提一样的房间,地下比地上还少一些冷量是吗?因为我们总是以经验值来配冷量的,虽然知道冷量是由哪些部分组成,但是平常都是这样直接估算。别人总是说地下比地上要配大点,同样功能的场所,所以一直很疑惑,希望有高人能给出解答
回复
7楼
冷量按照实际负荷计算得来啊,主要是要计算好新风的比例,餐饮业的排风是很重要的哦,更何况在底下呢。
回复
8楼
有没有哪位设计院的朋友给个正解啊,谢谢!
回复
9楼
常见的就是地下商铺跟地上商铺,希望有高人能就这个场所解释下
回复
10楼
可以看50038 或50225 上面有地下建筑空调负荷的计算方法 目前都是手算一般 防空地下室设计手册 上也有。维护结构负荷会小很多 但地下建筑湿负荷大 一般用调温除湿机
回复
11楼
1、地下室潮湿,应加大除湿量;
2、根据地下室用途不同,需要配置不同的冷量;
3、地下室通风系统设计要合理。
回复