【请教】新高压隔爆电机接线盒爆炸了....38楼有调查结果,请大侠帮忙看一下是否正确
wwwwq123456
2012年07月18日 10:19:49
只看楼主

前些天见一帖子也有类似问题,高压电机爆炸,原帖见 http://bbs.co188.com/content/219_5042186_1.html 7月10日下午,大雨,我单位的一台佳木斯电机(6000V 500kW)接线盒发生了爆炸,现场和原帖照片极其类似,干干净净的没有黑灰,一接线柱顶端出现了熔融现象。求解释导致爆炸的具体原因.是放电导致空气升温膨胀?or水汽膨胀?or等离子体导致的爆炸?

前些天见一帖子也有类似问题,高压电机爆炸,原帖见 http://bbs.co188.com/content/219_5042186_1.html

7月10日下午,大雨,我单位的一台佳木斯电机(6000V 500kW)接线盒发生了爆炸,现场和原帖照片极其类似,干干净净的没有黑灰,一接线柱顶端出现了熔融现象。求解释导致爆炸的具体原因.是放电导致空气升温膨胀?or水汽膨胀?or等离子体导致的爆炸?
我们电机今年4月刚换的新电机,连续运行,前些天下雨也没有什么问题...

[ 本帖最后由 wwwwq123456 于 2012-7-25 11:01 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
wwwwq123456
2012年07月18日 11:54:30
2楼

顶起来,真的等高手解释
回复
qsy0
2012年07月18日 15:35:05
3楼
爆炸时高压柜跳闸没?跳闸时零序还是速断动作?
回复
wwwwq123456
2012年07月19日 09:21:43
4楼
高压柜跳闸了
回复
mqli2004
2012年07月19日 09:41:32
5楼
有可能是密封不严,水汽膨胀导致爆炸。
回复
wwwwq123456
2012年07月19日 10:49:19
6楼
关键是已经连续运行了将近3个月了,前些天也下雨了,为什么就这次出问题?
回复
cz13306196492
2012年07月19日 14:22:45
7楼
这现象我们也碰到过,当时是送电试运行,两个小时就出现这样的现象,同时我们的高压柜也爆炸了,当时分析原因可能是电机接线侧单相接地所致,不知道正不正确?
回复
zbf44121508
2012年07月19日 15:21:27
8楼
好危险啊 还没用过这种高压电机
回复
zhaowenliangde
2012年07月19日 15:41:15
9楼
看图片接线盒盖的裂纹不是新茬可能是进水潮湿所致。
回复
红苹果
2012年07月19日 15:55:29
10楼


观察力不错啊。。
回复
wwwwq123456
2012年07月19日 16:09:24
11楼



当时下雨,铸造的接线盒很快就会氧化生锈。刚刚拿回来的时候还没锈的这么严重,半天后就是照片的样子了
回复