[请教]地下室建筑空调冬夏负荷如何考虑?包括如下功能房间:1.餐厅2.办公3.走廊,电梯前室4.卫生间5.厨房
[请教]地下室建筑空调冬夏负荷如何考虑?
包括如下功能房间:
1.餐厅
2.办公
3.走廊,电梯前室
4.卫生间
5.厨房
12楼
地下室建筑空调负荷如何考虑?正如楼上所说“地下建筑的空调负荷计算和地上计算是一样的,只是围护结构传热系统数可能不同,室内人员、设备、灯光、新风的考虑同地上的也一样。”在《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中有关章节有比较明确的计算要求你不妨看上一看。
回复
13楼
“地下建筑的空调负荷计算和地上计算是一样的,只是围护结构传热系统数可能不同,室内人员、设备、灯光、新风的考虑同地上的也一样。”在《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中有关章节有比较明确的计算要求
可是没有具体说明维护结构传热系数有什么不同,如果不同那要取多少呢?我们也不得而知.
回复
14楼
我刚买了本<<城市地下空间开发利用关键技术指南>>,是中国建筑工业出版社出版的,介绍的的比较好,不妨买来看看.
回复
15楼
谢谢,我学习一下
回复
16楼
地下建筑的空调负荷计算和地上计算是一样的,只是围护结构传热系统数的取值不同,同级别空调负荷一般小于地面。
回复
17楼
根据灯光,人员、设备、换气的负荷来确定差不多了吧
回复
18楼
分冬季夏季,一般来说:夏季冷负荷主要是人员、灯光、设备、新风等几项,维护结构可忽略不计;冬季热负荷主要是:围护结构、新风等几项,围护结构一般算到室外地面下1米即可,如果是夏热冬暖地区,维护结构也可忽略不计。