客房的风机盘管的回风口,设计按照风量选型,可是施工单位昨天说有的回风口太扁,不利于检修,回风口同时作为检修口,可以吗?
客房的风机盘管的回风口,设计按照风量选型,可是施工单位昨天说有的回风口太扁,不利于检修,回风口同时作为检修口,可以吗?
12楼
通过回风口很难全面检修机器。
我也是这样认为的。
回复
13楼
不宜做检修口,因为风机盘管有问题主要在供回水水管接口处、风机电机接线处,如
果要换电机,回风口太小了,最多能校正电机檫壳问题,还有回风口和风机盘管还有
软连接,也不利于检修
回复
14楼
建议用回风口检修,和盘管相连可天花内回风也叫无阻滞回风,没有风管相连,
它有利于检修方便。只在回风口加装过滤网就可以。不同意吊顶活动检修,维修
时易弄脏天花板。
回复
15楼
我们一般用门铰式回风口,可以兼作检修口,但要选择好位置,利于回风方便检
修即可!
回复
16楼
但回风口和风机盘管没有
软连接效果差,有时会达不到设计效果
回复
17楼
风机盘管的回风口一般宽做在250-280左右,长约风机盘管尺寸的0.8倍,
一般检修口做在450*450左右
回复
18楼
我认为可以作为检修口,但是要考虑检修的人员能将头伸进去检修,也就是说,
回风口宽度不能小于300mm,还要稍微偏后一些,不要放于盘管的正下方,长度
可以适当放长些,不一定按照回风量计算。还要考虑美观。这些综合考虑,就可
以了。
回复
19楼
但是这样会造成吊顶内回风,夏季使用效果差
回复
20楼
风机盘管的作用是解决本区域的室温。条件只三个:送风畅,回风顺,没冷热源
干扰。它就发挥它该发生的作用,吊顶内回风怎么了,怎么不好了,只要回风口
在室内。该强调的是不能气流短路。不要想当然,要看实际。
回复
21楼
但我在实际工程中的确遇到吊顶内回风效果不好的问题,不知楼上说想当然的理由
回复