风机盘管的回风口
babywanglei
2004年08月24日 09:29:55
来自于中央空调
只看楼主

客房的风机盘管的回风口,设计按照风量选型,可是施工单位昨天说有的回风口太扁,不利于检修,回风口同时作为检修口,可以吗?

客房的风机盘管的回风口,设计按照风量选型,可是施工单位昨天说有的回风口太扁,不利于检修,回风口同时作为检修口,可以吗?
免费打赏
gufeng
2004年08月24日 11:31:42
2楼
完全可以,事实上,很多考究的地方都是回风口兼做检修口,但回风口要加大。
回复
stevean74
2004年08月24日 14:34:21
3楼
可以做检修口。但必须用风管连接风口与盘管回风侧。
回复
szh163
2004年08月24日 20:39:27
4楼
检修什么?从工程实际来看,FP检修,主要在供回水水管接口处、风机电机接线处以及FP清洗.因此,
检修口要保证能看到和操作到以上位置即可.能否兼用,主要是看回风口位置是否合适。为什么不
要求装修吊顶是活动的呢。
回复
huyugui
2004年08月24日 21:45:22
5楼
一般要同时考虑检修需要(如更换电机),但有时没有条件做得太大就没有办法了。
回复
huiyiweilai
2004年08月25日 11:58:25
6楼
能否给出相应型号的风机盘管的回风口一般大小,如PF3.5 回风口XX mm ×XX mm。……
回复
jialanqin
2004年08月25日 14:17:55
7楼
可以做检修口
同意4楼主的意见
回复
zdsljm
2004年08月31日 18:43:32
8楼
利于检修,吊顶最好是活动的。风口作检修口有点太小了
回复
dlwyg
2004年09月01日 08:49:39
9楼
吊顶活动的还是固定的这一点,由装修专业根据装修风格标准等决定,往往不会迁就空调专业。
而通过回风口很难全面检修机器。如果不是矿棉板之类的活动顶,应该要求装修给做专门的检修
口。
回复
cqlkz
2004年09月03日 11:33:20
10楼
回风口宜与检修合用,方便电机及风轮等检修
回复
yhyzyc
2004年09月06日 22:07:46
11楼
一般,做到600*600的话,作检修口用足够啦。
回复