请教一下各位大侠,18KW电机用10平方四芯电缆够不够用?有人说够用了,有人说16平方的都不够,18KW电机起动电流约为36A,发热会很厉害。一般来说,电机的功率与电缆的面积是如何定的?有个说法是电缆载流量计算方法为:5A每平方,这个算法适用性有多大?谢谢各位大侠先!

请教一下各位大侠,18KW电机用10平方四芯电缆够不够用?有人说够用了,有人说16平方的都不够,18KW电机起动电流约为36A,发热会很厉害。
一般来说,电机的功率与电缆的面积是如何定的?有个说法是电缆载流量计算方法为:5A每平方,这个算法适用性有多大?
谢谢各位大侠先!
免费打赏
libingwen924
2007年06月10日 20:32:20
12楼
在下赞同8楼的说法。的确,电动机的电缆的选择不能偏重于考虑启动电流。
回复
magoy@co163
2007年06月10日 21:48:21
13楼
是个不错的问题,个人觉得8楼的回答好!
回复
langzi8
2008年06月09日 09:59:12
14楼
有什么参考嘛?
回复
wendy_aiping
2008年09月08日 11:15:40
15楼
我15KW的电机,额定电流不超过30A,配了6平方的YJV4芯电缆(55A),电缆长度不超过100M,业主说太小了,说电缆载流量应按每平方*2。5计算,也就是说6平方的只有15A的载流量了,说这是经验。困惑……