请教一下各位大侠,18KW电机用10平方四芯电缆够不够用?有人说够用了,有人说16平方的都不够,18KW电机起动电流约为36A,发热会很厉害。一般来说,电机的功率与电缆的面积是如何定的?有个说法是电缆载流量计算方法为:5A每平方,这个算法适用性有多大?谢谢各位大侠先!
请教一下各位大侠,18KW电机用10平方四芯电缆够不够用?有人说够用了,有人说16平方的都不够,18KW电机起动电流约为36A,发热会很厉害。
一般来说,电机的功率与电缆的面积是如何定的?有个说法是电缆载流量计算方法为:5A每平方,这个算法适用性有多大?
谢谢各位大侠先!
2楼
我觉得32~50A都可选用10MM2
如果你选用星角起动的话再用16MM2,这样有点浪费了
回复
3楼
肯定不够,因为电机的启动电流比较大,所以断路器整定电流也比较大。18KW的电机断路器整定50A选10mm2的导线绝对不够。第二,导线敷设方式不同电缆修正系数也不同,那个方法实用性很小
回复
4楼
直接起动应用16-25MM2的,选用星角起动的话再用10MM2的,
回复
5楼
不能吧
楼上的
回复
6楼
怎么启动是个问题.
看你的电网具体而定.
而且楼主算负荷和电流的方法太粗.
回复
7楼
肯定不够,因为电机的启动电流比较大(144A--252A),所以电流也比较大,导线发热会很厉害。18KW的电机整定电流36A选10mm2的导线绝对不够。第二,导线敷设方式不同电缆修正系数也不同,直接起动应用BV-500V-25MM2的,选用星角起动的话再用16MM2的。
回复
8楼
18KW电动机的额定电流是36A左右,10mm2四芯无铠装铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中的长期允许载流量是49A(参见GB50217-94),所以可放心使用。至于电机的启动电流导致的发热不必考虑,这是短暂的,这种电缆短路时允许最高温度是160C(持续5S)。
回复
9楼
同意8楼的说法
回复
10楼
选择电缆是不需要考虑启动电流的。如果按7楼的说法,18KW的电机就要用4*240的电缆了,可能吗?
回复
11楼
选择电缆是不需要考虑启动电流的。如果按7楼的说法,18KW的电机就要用4*240的电缆了,可能吗?
回复