【请教】母线绝缘不平衡检查发现的一起怪现象
炊烟111111
2012年07月17日 15:38:58
只看楼主

1 次 厂用6KV负荷段,绝缘检查电压表有指示,测量PT开口三角有电压5V,检查PT、及二次电缆均无问题,所有设备运行正常,检查母线带处于热备用设备,电流表指示为零也正常,怀疑一次电压不平衡,打开开关柜后仓门在开关下触头分别验电,高喷泵开关A.C相有电,B相无电,但此时高喷泵处于备用状态,电流表指示也为零,怀疑此开关有问题,出现感应电压,将开关拉出进行检查,开关B相处于接通位置,AC相断开位置,开关分闸后B相未断开(开关绝缘拉杆在分闸时拉断)造成母线电压对地不平衡,绝缘检查电压表指示异常可以解释,但为什么B相明明接通但开关下触头无电,而AC相明明断开下触头却有电,请高手帮忙解答原因?

1 次
厂用6KV负荷段,绝缘检查电压表有指示,测量PT开口三角有电压5V,检查PT、及二次电缆均无问题,所有设备运行正常,检查母线带处于热备用设备,电流表指示为零也正常,怀疑一次电压不平衡,打开开关柜后仓门在开关下触头分别验电,高喷泵开关A.C相有电,B相无电,但此时高喷泵处于备用状态,电流表指示也为零,怀疑此开关有问题,出现感应电压,将开关拉出进行检查,开关B相处于接通位置,AC相断开位置,开关分闸后B相未断开(开关绝缘拉杆在分闸时拉断)造成母线电压对地不平衡,绝缘检查电压表指示异常可以解释,但为什么B相明明接通但开关下触头无电,而AC相明明断开下触头却有电,请高手帮忙解答原因?
免费打赏
lingxuct
2012年07月17日 17:22:22
2楼
没法解说,只能说你的验电器有问题(或验电方法有问题)!

AC二相是从B相经负载回来后有电,是正常现象,验出B相无电,是不正常现象!
回复
zhj201112
2012年07月18日 20:00:02
3楼
回复
anhuidiangong
2012年07月19日 10:53:41
4楼
不明白几个问题:
1、开关处于热备状态下,可以打开后门,这个很危险。。。
2、开口电压在5V及以下,也很正常啊。。。
3、绝缘拉杆都断了,动静触头会接通,很奇怪,问下楼主是什么开关啊
4、如果验电器真的是好的,那么开关B相肯定没有接通。。。
希望上图,提供更多些的信息。。。
回复
ycwyp2000
2012年07月19日 12:01:10
5楼
俺们以前遇见过,HOHO……,原因在开关的真空泡上面

我厂6kV设备出现过一起案例:一个6kV电动机的真空断路器在热备用状态,但是该开关柜带电显示装置A、B、C相指示灯全亮。至于6kV母线电压的零序电压参数我们未注意。后来我们把该真空开关拉至检修位置进行耐压试验,结果A相真空泡在2.3kV时击穿,B、C相经过32kV耐压1分钟通过,这样就可以解释故障原因了,去年俺又经历了一起FC开关真空泡在耐压8kV时击穿的案例。至于楼主判断B相无电,判断根据是工作人员用验电器验电还是开关柜自带的带电显示装置,根据俺的观察:6kV开关柜带电显示装置个别出现故障的普遍存在。希望能对你有帮助。

[ 本帖最后由 ycwyp2000 于 2012-7-19 14:17 编辑 ]
回复
tdqhappy0
2012年07月19日 12:03:25
6楼
不懂,学习了
回复
cz13306196492
2012年07月19日 14:12:32
7楼
学习中.........
回复
zhaowenliangde
2012年07月19日 15:48:12
8楼
是否因A,C相有pT而B相无pt的缘故。
回复
qq271988546
2012年07月19日 19:36:24
9楼
回复
奥贝蒂
2012年07月19日 22:13:30
10楼
应该没有这样的怪事,是你操作有问题。
回复
无纤尘
2012年07月19日 23:09:26
11楼
路过,学习了
回复