如题,我想从低压配电室低压抽屉柜中直接出单相电,但抽屉开关貌似全是三相的,能不能在抽屉柜中装单相空开?直接从三相开关出单相电貌似不合适,大家有啥更好的办法呀 多谢赐教。。。
如题,我想从低压配电室低压抽屉柜中直接出单相电,但抽屉开关貌似全是三相的,能不能在抽屉柜中装单相空开?直接从三相开关出单相电貌似不合适,大家有啥更好的办法呀 多谢赐教。。。
12楼
典型的馊点子。
回复
13楼
保留各种意见,而且都有其道理存在。
我们变电所里的照明,是从配电柜100A(或80A、63A等)开关下三相接出,到照明配电箱,然后再分别接到各房间(配电室)和空调。
但有的重要回路(如高压开关柜内所需的照明、干燥电源)就是从低压柜的三相(63A)开关中接一根L线,再接N线和PE线,三芯电缆放到高压柜的。
回复
14楼
建议用熔断器保护,空开跳闸(固有分断时间加灭弧时间)对短路电流不敏感,基本上类似情形线缆的热稳定有问题,记得有数据是6mm2的BV线热稳定5000A不到(0.02s),4000A电流0.02秒内可以使2.5mm2的铜线升温至500度以上!
回复
15楼
施工现场临时用电管理规定
三 配电箱及开关箱的设置要求
第十三条 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
第十六条 每台电器设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个电器开关直接控制两台或两台以上的用电设备(含插座)。
第三十六条 选择空气自动跳闸开关
1)、按照额定电压选择时,空气开关的额定电压要大于或等于线路的额定电压。
2)、按照额定电流选择时,空气开关的额定电流要大于或等于线路的计算电流或实际电流。
3)、按照瞬时或短时电流脱扣器的整定电流选择时,瞬时或短时电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的颠峰电流。
回复
16楼
大家可能都忽略了一个很重要的问题,就是楼主采用的是什么接地系统,如何是IT系统,TT系统如何直接得到220V?悲剧!
回复
19楼
只要开关容量合适,接单相引出即可。
回复
20楼
请问你们施工用电还有用IT系统、TT系统吗?应该用TN——S系统吧!
回复
21楼
这个话题以后我将保持沉默!
回复