请教给水管管顶平接如何施工?例如,DN500水泵吸水管从DN2000吸水总管上吸水,为避免形成气囊,吸水管与吸水总管连接处需要做管顶平接。我想问下有哪位同行见过怎么做?这是如何施工的呢?好不好施工。
请教给水管管顶平接如何施工?例如,DN500水泵吸水管从DN2000吸水总管上吸水,为避免形成气囊,吸水管与吸水总管连接处需要做管顶平接。我想问下有哪位同行见过怎么做?这是如何施工的呢?好不好施工。
2楼
用偏心异径管
回复
3楼
好深奥的样子 我等新人 也坐等讲解 学习
回复
4楼
偏心大小头啊啊啊
回复
5楼
学习,学习啊!
回复
6楼
用大小头就可以了吧。
回复
7楼
你主要是管顶平接不好解决,我没做过,也不知道你所说饿DN2000管道是什么材质。如果是Q235的,我建议试试加一个排泥三通。这样可以保证管顶平接。
回复
8楼
回复
9楼
要看接口的两个管道材质啊,材质不同,处理起来也是很麻烦的,为什么是偏心异径呢,同心异径的不可以吗
回复
10楼
good
回复