空间紧凑,求消火栓最小的安装宽度
waihuan123
waihuan123 Lv.3
2012年07月17日 08:38:23
只看楼主

住宅,空间紧凑,求安装最小宽度。箱子650,立管100,靠墙角安装

住宅,空间紧凑,求安装最小宽度。箱子650,立管100,靠墙角安装
未命名.jpg

未命名.jpg

红尘骑士
2012年07月19日 17:06:28
12楼
900可以,我也最少让留900的垛子
回复
qq271988546
2012年07月19日 19:32:51
13楼
回复
枕边游戏
2012年07月20日 09:19:11
14楼
900不能装下吧,立管离墙多远呢?
回复
匿x名x用x户
2012年07月20日 10:55:54
15楼
消火栓箱设在门后,可以吗,不易于取用吧
回复
bonbonbear
2012年07月20日 12:35:29
16楼
肯定不行,疏散的时候消火栓没法开门
回复
yiwei1109
2012年07月20日 17:26:30
17楼
六楼:“DN80支管”,不是65的吗?
回复
ley
2012年07月22日 22:13:11
18楼
立管距墙最少100,立管与箱体静距最少50,则:
100+114/2+50+650=857
900-857=43
箱体距墙边43,够吗?开2次箱门墙就可能会裂开!
回复
tbqyc
2012年07月23日 15:08:34
19楼
900有点小 建议1000
回复
alan881004
2012年07月24日 10:04:00
20楼
900小了!你要考虑施工问题。 支架问题。操作面问题。箱就700 管道100 这就800了 。。塔楼上,难道让管道从头到尾贴墙? 还有100立管按要求,起码中心离墙100.也就是边50.。一起就是850了 还有操作面呢?支架要考虑。。你这是在考施工队的水平了吧。。这不是一层,是塔楼上下一条线。。
回复

相关推荐