空间紧凑,求消火栓最小的安装宽度
waihuan123
waihuan123 Lv.3
2012年07月17日 08:38:23
只看楼主

住宅,空间紧凑,求安装最小宽度。箱子650,立管100,靠墙角安装

住宅,空间紧凑,求安装最小宽度。箱子650,立管100,靠墙角安装
未命名.jpg

未命名.jpg

waihuan123
2012年07月17日 08:40:08
2楼
请问那900的墙垛能放下不。
回复
zamon_1982
2012年07月17日 10:53:07
3楼
900差不多,不过你这个栓有问题,一般情况下设置电梯的应该是高层吧,设置双栓的吧
回复
waihuan123
2012年07月17日 11:11:23
4楼
NI 你说的太对了啊
实际就是宽700的双栓 旁边一个100的立管 还能装下吗
回复
waihuan123
2012年07月17日 11:22:15
5楼
说的太对了 实际就是一700宽的双栓,旁边是一个100的立管 你看能装下不还 谢谢
回复
lugangsijia_9
2012年07月19日 10:00:42
6楼
净宽900mm,没有问题,装得下。
墙--30mm--114mm--30mm--700mm--26mm--垭口
DN80支管由箱子下方水平安装,分别上翻

[ 本帖最后由 lugangsijia_9 于 2012-7-19 10:02 编辑 ]
回复
剑行天下
2012年07月19日 10:53:20
7楼
怎么没设电梯前室?如果不用设电梯前室,你可以把消火栓设到休息平台。
回复
f271szhao
2012年07月19日 11:26:53
8楼
学习了
回复
wangdonghaishz
2012年07月19日 11:56:09
9楼
学习下,谢谢你们!
回复
sj066
2012年07月19日 13:14:14
10楼
900有点小 建议在稍微搞大点
回复
愤怒的小鸟
2012年07月19日 13:39:29
11楼
飘过学习中,施工这方面我们得好好学习学习
回复