关于冷冻水流量与回水温度关系与建模以及主机效率变化
shepher33
shepher33 Lv.2
2007年01月07日 11:35:01
来自于制冷技术
只看楼主

我现在遇到一个问题:冷冻水路流量与回水温度之间的建模。 假设出水7度,我们改变流量来保证回水在12度左右(假设机组可以变流量,设置可变范围)。 当对象发生变化,比如处于部分负载下,这时通常回水会低于12度,这时减少流量,使回水温度上升。 模型中有几个规律可以总结: 当流量变低时,回水最终温度会变高 当模型发生变化,比如处于部分负载下时,要降低流量,才能保证回水温度不变 整个动态过程是带有大滞后的惯性环节,但是稳态不好处理,跟传统的传函不一样,需要变换。

我现在遇到一个问题:冷冻水路流量与回水温度之间的建模。
假设出水7度,我们改变流量来保证回水在12度左右(假设机组可以变流量,设置可变范围)。
当对象发生变化,比如处于部分负载下,这时通常回水会低于12度,这时减少流量,使回水温度上升。
模型中有几个规律可以总结:
当流量变低时,回水最终温度会变高
当模型发生变化,比如处于部分负载下时,要降低流量,才能保证回水温度不变
整个动态过程是带有大滞后的惯性环节,但是稳态不好处理,跟传统的传函不一样,需要变换。
先说这些,希望有经验的老师能给些意见。
控制器目的是改变流量,稳定冷冻水回水温度12度,不知是否有利于主机效率的提高,节能否?
免费打赏
shepher33
2007年01月07日 18:27:22
2楼
谢谢版主支持
我原来只考虑了动态过程,大滞后加二阶过阻尼:K/[(T1S+1)(T2S+1)]*e^(-tS)
K为流量对回水温度的增益,即当达到静态时,流量对回水温度(或者温差)的比值;
T1,T2为惯性时间常数,我假设T1为流量稳定的时间常数,T2为温度稳定的时间常数,不知道妥不妥;
t为滞后时间常数;
模型的输入是流量,输出是回水温度(或温差)。
流量以及负荷的变化可以影响参数;
比如当处于部分负载时,在相同的流量下,回水温度会低,即K变小了。这时候如果想要保持回水温度,应该提高流量
这跟实际减少流量不符。显然模型还不对。望大家提宝贵意见。
回复
shepher33
2007年01月08日 09:21:38
3楼
我又想了想,模型的输入是不是应该改为——流量的倒数或者额定流量比上流量或者其他能表征流量倒数的量。
这样当参数变小了,需要减小流量来保持回水温度,这符合实际。
大家都踊跃发言,有关的无关的,说我不懂也行。
回复
snyfish
2007年01月10日 13:09:51
4楼
对建模不懂,过来学习的.占个地方
回复
shepher33
2007年01月15日 21:06:01
5楼
现在模型建的差不多了,正专心设计控制器。
回复
shepher33
2007年01月15日 21:34:20
6楼
控制器目的是改变流量,稳定冷冻水回水温度12度,不知是否有利于主机效率的提高,节能否?
回复
nitsu
2007年01月19日 09:50:14
7楼
对上楼的控制回水稳定在12度是否能提高主机效率?我认为不能 !
当回水温度更高的时候,利于蒸发!同时能减小水系统的管道摩擦消耗功!但未必能满足负荷的要求!
所以有看到水系统变流量控制!就是在负荷小的时候减小流量,提高回水温度,减小管道消耗功!
回复
feeling524
2007年01月19日 12:00:44
8楼
流量小的时候,冷水机效率肯定低啊!!要节能,就装个旁通阀,自动调节!


新手~说错,请斧正~~
回复
北冰洋
2007年01月27日 14:01:25
9楼
看来关注此话题的高手还没上来,暂时先解除置顶,希望对此话题感兴趣的网友积极顶贴,期待精彩见解!