请教:11KW的消防泵是否可以直接启动?
wj98329
wj98329 Lv.8
2007年01月07日 09:29:41
只看楼主

请教:11KW的消防泵是否可以直接启动?如果不行的话,用何种启动方式为宜。谢谢。

请教:11KW的消防泵是否可以直接启动?如果不行的话,用何种启动方式为宜。谢谢。
免费打赏
sun_polan
2007年01月08日 09:56:04
12楼
这是我看过的一篇文章的原文,共同学习一下
全压启动具有起动力矩大、起动时间短、起动设备简单、操作方便、便于维护、投资省、设备故障率低等优点。
只要被托动的设备能够承受全压起动的冲击力矩,启动引起的降压不超过允许值,就应该选择全压起动的方式。
有人误认为降压起动比全压起动好,将15~75KW的电动机未经计算就采用了降压起动发式,因而降低了起动转距,延长了起动时间,使电动机发热更加严重,且设备复杂,投资增加,这是一个误区,应当引起重视。尤其是消防泵等应急设备希望起动快,故障少,凡能采用全压起动者,均不应采用降压起动。
回复
h511240602
2007年01月08日 10:22:42
13楼
同意12楼!
回复
sunbird520
2007年01月08日 11:26:16
14楼
凡能采用全压起动者,均不应采用降压起动。
说得好,完全同意,在情况(变压器各方面)允许的条件下还是采用全压启动比较好.
回复
zzhspeed
2007年01月08日 11:36:13
15楼

力矩大还要降压,那启动不是更困难了!
回复
bqg
2007年01月08日 12:16:28
16楼

同意,楼主的11kW完全可以全压启动.
回复
han2003
2007年01月08日 12:31:37
17楼
12楼说的不错,消防设备完全应该尽可能的全压启动
回复
colourcat_3392
2007年01月08日 12:56:29
18楼
非常同意
回复
cjnew
2007年01月08日 13:21:01
19楼
应该没问题
回复
yn_zhaosw
2007年01月08日 14:13:59
20楼
11KW的消防泵不是很大,用该采用直接启动,这样可以很快的将泵启动起来。
回复
weina201
2007年01月08日 15:30:28
21楼
同意12楼的分析,能全压启动最好采取直接启动!
回复