请教:11KW的消防泵是否可以直接启动?如果不行的话,用何种启动方式为宜。谢谢。

请教:11KW的消防泵是否可以直接启动?如果不行的话,用何种启动方式为宜。谢谢。
免费打赏
rencom886@co163
2007年01月07日 10:56:33
2楼
高压供电,没问题,低压供电,可以用降压启动
回复
feidankt66
2007年01月07日 11:49:17
3楼
这主要看你的变压器的容量,还要看当时变压器的输出容量,这不能一下回答能还是不能。关键是变压器的容量。
回复
hhsscc
2007年01月07日 16:08:04
4楼

同意
回复
baby-girl
2007年01月07日 16:24:52
5楼
采用降压启动.
回复
han2003
2007年01月07日 18:13:22
6楼
10.2.1.5 由城市低压网络直接受电的场合,电动机允许全压起动的容量应与地区供电部门的规定相协调。如当地供电部门对允许鼠笼型电动机全压起动容量无明确规定时,可按下述条件确定:

(1)由公用低压网络供电时,容量在11kW及以下者,可全压起动。
(2)由居住小区变电所低压配电装置供电时,容量在15kW及以下者可全压起动。

回复
yanfangmei
2007年01月07日 19:11:32
7楼
肯定可以,看离变压器远不远,起动压降为多少.我设计的污水厂132KW水泵直接起动一点事没有.不用担心.
如果远的话,可以软起,效果好比星三角还不会出什么问题.
回复
大鼻山
2007年01月07日 19:14:16
8楼
你们真奢侈.11KW的电机,动辄就是星三角甚至软启动了.
按照6楼HAN2003意见执行吧
回复
fifitony001
2007年01月07日 20:07:54
9楼
反正15KW以下的水泵我都是全压启动的,当然有时也要看负荷的类型。有些启动力矩大的时候还是降压。
回复
zhyd1088
2007年01月07日 20:21:16
10楼
由城市低压网络直接受电的场合,电动机允许全压起动的容量应与地区供电部门的规定相协调。如当地供电部门对允许鼠笼型电动机全压起动容量无明确规定时,可按下述条件确定:

(1)由公用低压网络供电时,容量在11kW及以下者,可全压起动。
(2)由居住小区变电所低压配电装置供电时,容量在15kW及以下者可全压起动
回复
飞影道人
2007年01月08日 09:25:58
11楼

完全同意懂哥意见,本人一直也是这么做的,没任何问题。