请教:11KW的消防泵是否可以直接启动?如果不行的话,用何种启动方式为宜。谢谢。
请教:11KW的消防泵是否可以直接启动?如果不行的话,用何种启动方式为宜。谢谢。
2楼
高压供电,没问题,低压供电,可以用降压启动
回复
3楼
这主要看你的变压器的容量,还要看当时变压器的输出容量,这不能一下回答能还是不能。关键是变压器的容量。
回复
4楼
同意
回复
5楼
采用降压启动.
回复
6楼
10.2.1.5 由城市低压网络直接受电的场合,电动机允许全压起动的容量应与地区供电部门的规定相协调。如当地供电部门对允许鼠笼型电动机全压起动容量无明确规定时,可按下述条件确定:
(1)由公用低压网络供电时,容量在11kW及以下者,可全压起动。
(2)由居住小区变电所低压配电装置供电时,容量在15kW及以下者可全压起动。
回复
7楼
肯定可以,看离变压器远不远,起动压降为多少.我设计的污水厂132KW水泵直接起动一点事没有.不用担心.
如果远的话,可以软起,效果好比星三角还不会出什么问题.
回复
8楼
你们真奢侈.11KW的电机,动辄就是星三角甚至软启动了.
按照6楼HAN2003意见执行吧
回复
9楼
反正15KW以下的水泵我都是全压启动的,当然有时也要看负荷的类型。有些启动力矩大的时候还是降压。
回复
10楼
由城市低压网络直接受电的场合,电动机允许全压起动的容量应与地区供电部门的规定相协调。如当地供电部门对允许鼠笼型电动机全压起动容量无明确规定时,可按下述条件确定:
(1)由公用低压网络供电时,容量在11kW及以下者,可全压起动。
(2)由居住小区变电所低压配电装置供电时,容量在15kW及以下者可全压起动
回复
11楼
完全同意懂哥意见,本人一直也是这么做的,没任何问题。