电流互感器的配置原则是什么啊?电压互感器的配置原则又是什么?
电流互感器的配置原则是什么啊?
电压互感器的配置原则又是什么?
2楼
电流、互感器的原理都是一样的,都是磁感应,电流互感器是一次电流变换成二次所需的工作电流电流,电压互感器是把一次电压变换成二次所需的电压。
一般的电流互感器都是把一次大电流变换成二次小电流,二次电流有 1A 和5A两种规格 5A目前用的最多 电压互感器在电力行业的二次电压一般在100V, 100/根号3V
回复
3楼
选型比,最好是你所用的用电设备的电流值在表中间最准,比如电流大约为7到8A,选15/5的就比较准确
回复
4楼
能具体分析一下么??为什么中间最准??
回复
5楼
关注此贴,有待学习。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
给个标准,可以参考下
DL-T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则
回复
7楼
电流互感器额定一次电流的确定,应保证在正常运行中的实际负荷电流达到额定值60%左右,至少不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减少变比
回复
8楼
我记得原来的电流互感器选择标准是20%-100%之间阿
回复
9楼
它是有精度等级的,详样本
回复
10楼
电流表指针满偏为70%左右最好
右上角45。
回复
11楼
同意9楼
回复