有两段柜子,2台PT柜,I段PT柜装PT并列装置,PT柜与母联有电气联锁,一般不是进线与联络有联锁吗?怎么和PT也有联锁,怎么理解?请高手解答

有两段柜子,2台PT柜,I段PT柜装PT并列装置,PT柜与母联有电气联锁,一般不是进线与联络有联锁吗?怎么和PT也有联锁,怎么理解?请高手解答
免费打赏
lingxuct
2012年07月16日 17:55:12
2楼
当高压柜有电机回路,且电机有低电压保护,在母联合上,想退出其中一段的PT时,需要合母联上的二次电压并列开关,拉开需要退出PT的二次开关,在这操作中,为防止低电压保护误动作,PT二次开关有闭锁低电压保护的线路(功能)。
回复
yaoguizhong213
2012年07月24日 13:39:50
3楼
不许两段母线接到一个PT上,防止一段接地时影响正常的一段。
回复
long799152529
2012年07月24日 20:01:19
4楼
“在这操作中,为防止低电压保护误动作,PT二次开关有闭锁低电压保护的线路(功能)。”原来还加了这个东西