电流互感器二次接地,我知道是为了防止一次侧大电流窜入, 但是二次接地,那不是电流就流向地了么 ?还有电压互感器,有人能帮忙解释一下吗,谢谢
电流互感器二次接地,我知道是为了防止一次侧大电流窜入, 但是二次接地,那不是电流就流向地了么 ?
还有电压互感器,有人能帮忙解释一下吗,谢谢
2楼
电流互感器二次接地是防止击穿后拉低电压的,电流没有回路就流不出的
回复
3楼
如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。
由于电流互感器的二次侧只有一端接地,电流没有回路,所以电流不会流入大地。
回复
4楼
一点接地,正常时是不会有电流的。
回复
5楼
现在越来越感觉,所有的接地道理都差不多
防止雷电反击的输电铁塔接地电阻的要求
确保人身安全的二次绕组接地
感觉都是确保铁塔和二次绕组的对地电势不要太高,也就是不要形成电容
防止静电也是电容
回复