【请教】钢骨柱底部预埋锚栓,位置偏离50mm如何处理.?
kristykitty
2012年07月14日 21:16:49
只看楼主

钢骨柱底部预埋锚栓,位置偏离50mm如何处理.?

钢骨柱底部预埋锚栓,位置偏离50mm如何处理.?

照片1341.jpg


照片1378.jpg


照片1382.jpg


照片1389.jpg

免费打赏
gamping
2012年07月16日 08:40:25
2楼
像这种结构的钢柱地脚螺栓纯粹是为了安装方便配的,对结构受力没有多大影响,割了。
回复
slzzzzzzz
2012年07月16日 08:51:18
3楼

是吗??
回复
kristykitty
2012年07月16日 22:42:51
4楼

割掉.?对结构受力没有多大影响.?
回复
dengxiaoyinghk
2012年07月17日 12:36:50
5楼
柱脚底板加厚,把柱脚底板重新开孔,锚栓是不能没有的,特别是拉力支座
回复
mbz000
2012年07月17日 18:15:50
6楼
这种的锚栓仅仅是用来定位的,没有多大的结构受力,不受多大影响的
回复
mbz000
2012年07月17日 18:16:42
7楼
50mm可以直接弯折到预定位置就可以,不要考虑太多,仅仅用来定位
回复
烦的一比
2012年07月18日 10:11:51
8楼
我以前遇到过这种情况的,柱脚底板贴焊一块钢板,按现场预埋的螺栓重新开孔。
回复
天涯居士
2012年07月19日 07:27:50
9楼

比较稳妥的处理方式,赞同。
回复
敬于才华
2012年07月19日 09:48:23
10楼
重新找块钢板,重新定位,割孔
回复
wangyuxun2006
2012年07月19日 09:52:14
11楼
不是很懂,不过觉得在地板焊钢板,再开孔,是肯定可行的,
回复