开利30hxc400al螺杆冷水机组降温困难
gongjiuchen
2012年07月14日 14:17:35
来自于制冷技术
只看楼主

单位两台开利30hxc400a螺杆冷水机组在修理后。降温没有以前降温好。原来能达到8-9度。现在一直在14度左右,不知原因、制冷剂也加了,冷凝器机械和化学清洗也都做了。现在一台机组a系统低压在324kpa,高压在985kpa.前两天高温在1020kpa左右,冷却水进口31度,出口温度在36.4度左右,吸气过热度在10.2左右,排气过热度在10.4度,电流在121a.电子膨胀阀在百分之51.b系统低压在290kpa,高压在910kpa左右。吸气过热度在8.6排气过热度在10.4-5.9左右来回变化,有时在2.5,但时间不长。电流值在116a左右。电子膨胀阀在百分之56左右。就是冷水出口温度为13.4,进口温度为18.1左右。前二天在14.1度和19.8度左右。请教各位大侠水温为什么降不下?

2012年07月21日 23:07:20
12楼
个人观点:建议还是先确认流量,可以去查看冷却水进出水的压差,如果压差比较小,则为水量不足(注意不要有压差小流量大的思想)。此时就应该去检查水路有没有节流,比如水阀未全开

[ 本帖最后由 rainer128 于 2012-7-21 23:12 编辑 ]
回复
yzhchlan
2012年07月24日 10:17:32
13楼
机组的参数没问题啊
低压也不低
高压也正常,冷却水流量也应该正常(进出水5度的温差)
感觉是高低压压差稍小了些,这样的话,供给蒸发器的制冷剂的量可能不足
个人觉得还不如提高一些冷凝压力
请高手指导
回复
龙的传人
2012年07月24日 22:04:47
14楼
简直是一派胡言
回复
wtm3699
2012年07月25日 15:56:37
15楼
机组热负荷过大了吧
回复
wfzl663
2012年07月27日 09:19:10
16楼
主要找一下,水系统的原因如末端房间的保温效果、管道送回水流量、阻力等方面去找,现在我分析一下认为是末端负荷较大呀。
回复
wfzl663
2012年07月27日 09:45:08
17楼
如果二台全开还是水温降不下来,可能是末端的保温和负荷过大造成的。
回复
tyqkey
2012年07月27日 22:20:32
18楼
说了半天,你用的什么工质啊?再说这样的压力也不高吧!
回复
xuejunjin
2012年07月29日 14:55:38
19楼
回复
gongjiuchen
2012年07月30日 19:47:10
20楼
机组开启二台冷冻泵.进水压力5.8公斤.出水压力4.8公斤。冷却水泵开启二台进水压力为3.5公斤.出水压力为2.3公斤(此表可能坏了.因当我开启第三台泵时还是此读数)流量应是够的.因为开机前洗过泵前的水过滤器.另制冷剂为R134a.我想会不会是没有清洗蒸发器的铜管.望大家评定一下。谢谢.
回复
gongjiuchen
2014年04月02日 23:28:37
21楼
大家都可以发表一下评论啊
回复