开利30hxc400al螺杆冷水机组降温困难
gongjiuchen
2012年07月14日 14:17:35
来自于制冷技术
只看楼主

单位两台开利30hxc400a螺杆冷水机组在修理后。降温没有以前降温好。原来能达到8-9度。现在一直在14度左右,不知原因、制冷剂也加了,冷凝器机械和化学清洗也都做了。现在一台机组a系统低压在324kpa,高压在985kpa.前两天高温在1020kpa左右,冷却水进口31度,出口温度在36.4度左右,吸气过热度在10.2左右,排气过热度在10.4度,电流在121a.电子膨胀阀在百分之51.b系统低压在290kpa,高压在910kpa左右。吸气过热度在8.6排气过热度在10.4-5.9左右来回变化,有时在2.5,但时间不长。电流值在116a左右。电子膨胀阀在百分之56左右。就是冷水出口温度为13.4,进口温度为18.1左右。前二天在14.1度和19.8度左右。请教各位大侠水温为什么降不下?

2012年07月14日 20:30:16
2楼
1、冷却水进口31度,出口温度在36.4度左右;问题:冷却水水流量略少;
2、高压在985kpa.冷凝饱和温度是:42度多,小温差在5.4度,说明:冷凝器结垢或者冷媒系统里有空气;
3、高压偏高,机组不加载,制冷效果差是必然的;
4、冷凝器铜管如果确定清洗的很干净,那么就怀疑一下补充的冷媒吧!
回复
gongjiuchen
2012年07月15日 21:47:38
3楼
去年也是开的两台冷却泵,而且今年又洗了水泵的过滤器,应该流量够了。你讲的机组不上载,我看了机组显示100,而且电流也可以反映的啊,冷凝器今年肯定洗了,而且机械和化学清洗都做了,我在现场的,而且也查看了铜管,我先是怀疑系统内有空气,抽空不佳,问了维修人员,他们是开利公司的保养单位,他们讲如果有空气高压会不稳的,会忽高忽下的,想想也是。我机组的高压也是稳定的。至于冷谋我想他们不可能用差的,否则不是自找麻烦吗。他们用的是honeywell的且没拆封的,所以我就一头雾水了。还望师傅们多多指教
回复
shandian2298
2012年07月16日 01:20:13
4楼
A系统可能有空气;B系统氟加多了。
回复
asuli49
2012年07月16日 11:00:00
5楼
有可能是低压供液量不足,再有就是制冷剂不足,看一下视液镜的状况。
回复
www99520kj
2012年07月17日 10:25:21
6楼
回复
lqufhvk
2012年07月17日 15:44:36
7楼
是不是氟多了 高、低压都有些高
回复
chengmei01
2012年07月18日 10:38:38
8楼
不懂的。。。
回复
pengxiaoer
2012年07月18日 21:11:01
9楼
回复
ssl8443221
2012年07月19日 18:29:40
10楼
吸气过热度设置太高了啊。如果是满液机,可以调节到2度。
回复
adingkgb
2012年07月20日 09:21:42
11楼
冷凝压力相对冷却水温来说,稍偏高一点,冷凝器换热不太好
机组能够完全加载至100,膨胀阀开度在50-60,也算基本正常

冷冻水进出温差基本满足5度,但水温一直降不下来,末端热负荷情况怎么样?
另外,机组冷却水冷冻水的进出压差是多少?确认机组流量达到要求?
回复

相关推荐

APP内打开