单位两台开利30hxc400a螺杆冷水机组在修理后。降温没有以前降温好。原来能达到8-9度。现在一直在14度左右,不知原因、制冷剂也加了,冷凝器机械和化学清洗也都做了。现在一台机组a系统低压在324kpa,高压在985kpa.前两天高温在1020kpa左右,冷却水进口31度,出口温度在36.4度左右,吸气过热度在10.2左右,排气过热度在10.4度,电流在121a.电子膨胀阀在百分之51.b系统低压在290kpa,高压在910kpa左右。吸气过热度在8.6排气过热度在10.4-5.9左右来回变化,有时在2.5,但时间不长。电流值在116a左右。电子膨胀阀在百分之56左右。就是冷水出口温度为13.4,进口温度为18.1左右。前二天在14.1度和19.8度左右。请教各位大侠水温为什么降不下?
排气过热度低了些,正常情况下不会5.9到10.4度之间来回变化的,最低也要在10度以上的13度左右比较好。维保之前排气过热度是多少?
回复
23楼
重点检查冷却水管道是否有空气和流量不足问题,还有就是冷媒是否过量的,也许检查。
回复
24楼
yzhchlan 发表于 2012-7-24 10:17 机组的参数没问题啊低压也不低高压也正常,冷却水流量也应该正常(进出水5度的温差)应该是机组负荷大了。13楼的哥们不熟悉开利的螺杆机组吧。
回复
25楼
1000还不高,搞笑的
回复
26楼
你把室内盘管关闭一部分试试
回复